    新分体空调安装时利用自身氟气进行排空法和使用真空泵抽空法是一回事,目的都是把空调室内机和连接管内的空气排尽。
    使用自身氟气进行排空,必须说明的是:如果仅在加液气门芯处放气,那肯定是放不彻底。因为当连接管都旋紧打开高压阀(细管阀)后,强大的氟气将室内机和连接管内的空气都被压缩到粗管一端(粗管阀附近),而且空气与氟气很快混合在一起,只通过狭小的气门芯通道(而且还急转了90度的弯)是很难排出去的(容易形成“气堵”现象),时间排长了又怕过多损耗了氟气;时间排少了又不彻底,不好掌握。如果是开错了阀门(先开了粗管阀)那更是糟糕了!所以还是直接从管道里排放既快又彻底。先将细管紧到位,粗管带紧后再反松一圈,全开细管阀,让混合气体排5-6秒钟后再旋紧粗管即可。一般空调在出厂时就已经多灌注了这部分氟,不少厂家在《说明书》中都对排空的时间和步骤作了具体规定。
    如果按照规范的要求进行了排空操作,对于刚解开堵头的空调室内机(机内厂家都注有氮气)和连接管内进入的空气是完全能排空的,而且简便快捷;如果使用真空泵,彻底是肯定的,但它不方便,存在安全隐患,麻烦,费力、费时还费电。对于正确的两种排空方法所产生的效果,不会有明显的差别,所以如果仅此应用在新空调的安装方面,就没有必要使用真空泵去抽空了。

评分

参与人数 1威望 +8 收起 理由
北疆冰雪 + 8 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-12-13 12:15:18 | 显示全部楼层
真空泵,安全隐患?????
发表于 2011-9-8 14:21:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,分享了
发表于 2011-9-8 14:48:16 | 显示全部楼层
我也是这样做的,,旧空调都不带真空泵的,嘿嘿
发表于 2011-9-8 20:40:10 | 显示全部楼层
借鉴别人的经验就是动力十足!谢谢荣昌大师指导!我们就有了前进的方向,我们的步伐会跟紧您的!
发表于 2011-9-8 20:44:00 | 显示全部楼层
410也可以这样?????
发表于 2011-9-8 20:50:57 | 显示全部楼层
学习了...........
发表于 2011-9-8 20:54:13 | 显示全部楼层
410也可以这样?????
发表于 2011-9-14 15:47:49 | 显示全部楼层
学习!学习......!!!
发表于 2011-9-14 16:48:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:42 , Processed in 0.066202 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表