空调压缩机串气与四通阀串气的区别

    [复制链接]
发表于 2016-8-25 10:40:02 | 显示全部楼层
谢谢版主,讲的很细致
发表于 2016-9-16 18:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
老师,是不是说两个故障现象,测低压压力都是偏高!区别只是高压压力,压机串气排气小了,电流小!四通阀串气,排气一样,但压缩机是吸气压力大了,
发表于 2016-9-16 18:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
老师,请问是不是说两个现象低压压力都会升高!区别高压高压压力,压机串气高压变低了!不用那么大推力电流就小了!四通阀串气高压压力正常,但是低压压力大,吸气费力,电流就大了!?
发表于 2016-9-16 18:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
可是有点不明白,为什么同样压机吸气压力升高了,电流却下降了,劳烦老师有空解答下,谢谢!
发表于 2016-9-16 18:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
可是有点不明白,为什么同样压机吸气压力升高了,压缩机串气电流却下降了,劳烦老师有空解答下,谢谢!
发表于 2016-9-16 19:34:48 | 显示全部楼层
压缩机窜气和换向阀窜气压缩机运转电流不一样,是不是可以理解为前者压缩机高压起不来,压缩机做功小,电流就小。后者压缩机高压比正常高压还要高,压缩机做功大,电流也就大。
发表于 2017-7-8 23:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
都是楼主的经验分享,好版主!
发表于 2017-7-9 10:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师讲的东西都是那么的通俗易懂!不拐弯抹角我喜欢!
发表于 2017-7-9 22:17:12 | 显示全部楼层
谢谢版主的无私奉
发表于 2017-7-10 07:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机串气.电流因该小吧?