楼主: 荣昌制冷

空调压缩机串气与四通阀串气的区别

    [复制链接]
发表于 2012-3-9 15:53:41 | 显示全部楼层
摸高压管,管发热,低压下不去,是四通阀窜气。管不发热,是压机窜气。弗里昂不缺的情况下,要是缺弗哪不准了。
发表于 2012-3-9 18:12:00 | 显示全部楼层
           谢谢你,学习了。
发表于 2012-3-10 14:54:25 | 显示全部楼层
不错!!!!
发表于 2012-3-10 17:13:35 | 显示全部楼层
谢啦    学习了
发表于 2012-3-11 23:03:04 | 显示全部楼层
那就是说:压缩机串气电流减小.四通阀串气电流增大.是吗..
发表于 2012-3-15 20:24:12 | 显示全部楼层
路过,捡点知识走人
发表于 2012-3-15 21:02:17 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
发表于 2012-3-16 10:59:13 | 显示全部楼层
压缩机串气,压力表变化很小甚至没变化,四通阀串气压力表有变化,只是压力值达不到正常工作值,四通阀串气我们摸四通阀的各个铜管,温差不大,而压缩机串气,四通阀要根本没温差或者是温差我们还是能感觉的到。
发表于 2012-3-16 12:05:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2012-3-17 19:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
不错,说得很简单易懂