查看: 10428|回复: 15

被逼的没办法了,特来求助各位元老

[复制链接]
发表于 2020-4-25 00:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-25 05:42 编辑

各位前辈,我是维修空调的菜鸟,自家用的冷库,要求温度2~5度,3p鼓轮压机,r22制冷剂,冷凝器强制风冷,冷库40个立方
从去年开始,出现制冷深度达不到,维持在8摄氏度左右,膨胀阀至蒸发器管路结霜,凑合着用了一年,今年计划让师傅看下,结果来了两波师傅,第一个说氟多,放了点,然后走人说没事  试机一天屁事不管用,打电话给师傅再次上门,调了膨胀阀,还不不管用,告诉我说压缩机老化,就寻思这师傅也忒能忽悠了吧,师傅也没要钱,咱也不能说什么,第二个师傅来了把温控器换了,收费走人也没解决问题,还是自己学习,自己搞吧
按照荣昌老师说的,膨胀阀不可以乱调,库温0度以上,任何部位不可以结霜,这两个定论,我就膨胀阀调回来,可膨胀阀到蒸发器管路依旧结霜
然后放掉制冷剂,换了膨胀阀  低压口接上氟表,高压口拧开测压口,开始用氟罐从低压口充氟,高压口排除,排空3分钟   重新加注表压3个,现在可以制冷到2度,从5度到2度需要15分钟  
  
 楼主| 发表于 2020-4-25 00:41:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-25 05:37 编辑

可是膨胀阀到蒸发器管路依旧结霜,荣昌老师说过0度以上不可以结霜的,我就寻思肯定哪里有问题,然后测高压压力,结果接上氟表  16个压力,环境温度18度   加上温差12度   ,30度  对应表压力应该
11个表压呀,我寻思是不是膨胀阀开启度小,进入的制冷剂少瞬时蒸发压力低,造成膨胀阀到蒸发器管路结霜,但表压3个正常呀
如果调大膨胀阀,制冷剂进入的多了  ,蒸发压力大了,蒸发温度也就高了,那制冷又达不到5度了,会不会制冷剂加多了,制冷剂加多了
制冷剂加多了,会造成排气温度高,我真的懵圈了
发表于 2020-4-25 06:01:55 | 显示全部楼层
wuyamode 发表于 2020-4-25 00:41
可是膨胀阀到蒸发器管路依旧结霜,荣昌老师说过0度以上不可以结霜的,我就寻思肯定哪里有问题,然后测高压 ...

库容40立方,配3P压缩机小了点,如果是全封压缩机,那就更小了。最好是4P的半封压缩机,全封压缩机需配5P机。如果机器性能好,冷库存货不多,货物入库温度不高,周转量不大,开门次数不频繁,凑乎着用是可以的。
膨胀阀还是不可随便调动,保持出厂状态,否则就无法分辨是氟加多了还是少了。
结霜也是老原则,根据库温而定。
运行中,用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲,灵活阀芯动作。阀杆调整在中间位置,运行稳定后根据当时的库温,换算出蒸发温度(比当时的库温低5度),查出R22的对应压力,适当减去一点回气管路一定的压力损失,那就是此库温下正常的低压压力了。
 楼主| 发表于 2020-4-25 07:20:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-25 06:01
库容40立方,配3P压缩机小了点,如果是全封压缩机,那就更小了。最好是4P的半封压缩机,全封压缩机需配5P ...

谢谢荣老师的解答,冷库用来存储的,基本一个月都不开冷库,因为膨胀阀是新的没考虑膨胀阀,当库温3度时,蒸发温度应该在-2度,对应压力表,表压3个低一点,但压缩机排气烫手,高压16个  对运行系统思绪不清晰,环境温度现在18度左右,晚上又鼓捣了1个小时,不知道问题出在哪里,有哪些方面影响了高压压力呢?如果管路堵,或者膨胀阀开启度低,高压应该低才是,冷凝器不脏,难道是冷凝器小了?吹出的风不热,晚上站在风口出还有点冷,冷凝器没有铭牌,长度一米一高度90cm左右
发表于 2020-4-25 08:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-25 10:28:40 | 显示全部楼层
wuyamode 发表于 2020-4-25 07:20
谢谢荣老师的解答,冷库用来存储的,基本一个月都不开冷库,因为膨胀阀是新的没考虑膨胀阀,当库温3度时 ...

膨胀阀的调节杆处中间位置就不要再去动它了,
库温3度时,此时的蒸发温度为-2度,对应R22的压力为0.366MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.3MPa(约合3kg)或稍微再高一点点,不要不写压力单位,我最讨厌这种口气说话!!!
环温18度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为30度,对应R22的压力为1.093MPa(约合11kg)表压。
造成压缩机的排气温度高的原因有:制冷剂过少,低压压力低,回气过热度大,吸气温度高;冷凝器脏,冷却风量小,或冷凝面积不足(冷凝器小);压缩:的气阀损坏,或缸垫破损等。
造成冷凝压力(高压压力)过高的原因有:冷凝器脏,冷却风量小,通风和冷凝效果差,或冷凝面积不足(冷凝器小);系统中的制冷剂过多等。
 楼主| 发表于 2020-4-25 11:06:53 | 显示全部楼层
谢谢荣老师的解答。之前看您的帖子,发现您对哪里单位看的特别重要。别讨厌别人发帖,不写压力单位。~一直注意着呢。可是本人由于太差搞不清压力单位之间的换算。他把自己说糊涂了,您更不理解。所以我一直写表压   希望您理解  
排气压力过高,造成制冷剂进入热力膨胀阀之前,压力高,我这样理解对吗?我这样理解对的话,不会造成蒸发器压力稍微偏高,就是说我家福加到三个表压,实际上制冷剂还是有点欠缺。
我的思路不明确。对制冷系统的运行理解有偏差。我还是继续潜水学习吧。
发表于 2020-4-25 16:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了荣老师谢谢!
发表于 2020-4-26 08:27:58 | 显示全部楼层
其实排气温度过高,除上述荣昌老师说的以外,还有压缩线圈问题和油品质变差,这个两个现象在大型螺杆机组比较容易出现,当然在小型全封闭式压缩机油品质变差的概率非常小,但线圈问题还是会导致。
发表于 2020-4-29 00:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过系统有空气的高压比较高,低压会低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:20 , Processed in 0.063398 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.