疑难杂症

[复制链接]
发表于 2020-4-24 09:21:16 | 显示全部楼层
只有楼主才能解开不解之谜。
发表于 2020-4-24 09:24:07 | 显示全部楼层
拿出万用表一测就解决问题了,这还疑难杂症啊,刹车刹不住,是刹车不灵了呗
发表于 2020-4-24 09:26:10 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-4-23 21:38
脱水电机漏电!!!客户家里的漏电开关失灵或者没装,而你店里,没有地线,在客户家里,火线对地形成回路, ...

十分正确。
发表于 2020-4-24 09:27:55 | 显示全部楼层
应该是机器漏电。突然想起20年前的一件事,一用户的鼓风机开机用后关不了了(拉线开关),火太大了,用户一气之下拿了根木棒强行打断一根鼓风机的进线,鼓风机还是一样的转
发表于 2020-4-24 09:34:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨笑恶魔 于 2020-4-24 09:36 编辑

用户那样说了还拍了视频肯定是有问题的;是不是用户家里的接地线出问题了;估计你维修店里没有接地线吧.检查下地线和开关线连一块了或者漏电了
发表于 2020-4-24 09:34:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-24 09:35:25 | 显示全部楼层
修家电30年找不到这问题呵呵
发表于 2020-4-24 09:37:24 | 显示全部楼层
枣庄晓伟 发表于 2020-4-23 21:47
谢谢版主回复,为何在同一插座上插上另一个插座就正常了呢?

买的很多插板接地线就是个摆设明白了...............你这维修家电30年也不知道怎么混的30年
发表于 2020-4-24 10:06:46 | 显示全部楼层
你后面接的电源插座肯定没有接地线。。。
发表于 2020-4-24 11:59:31 | 显示全部楼层
我最后回复,上图片,如果再不明白的人,你可以改行了!! 20200424_115818.jpg