三菱F740 11KW变频器上电报欠压

[复制链接]
发表于 2020-4-18 02:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
各位老师傅,单位一台三菱F740  11KW变频器上电就报欠压(没有所谓的7800芯片),这款三菱的电压检测不知道是怎么取的能否指点一下。

缺相输入旁边的一个光耦不知道是不是,但是我短接了还是不行。

之前是炸鸡,驱动电路检测完毕没有问题以后上电测量报欠压,后来网上查资料这款不装模块会报欠压,现在装上以后还是报欠压。

各位师傅能否帮忙分析一下,或能提供个全套图纸也行。
微信图片_20200418014540_副本.jpg 微信图片_20200418014046_副本.jpg

发表于 2020-4-20 18:22:37 | 显示全部楼层
问题有两点,1,整流后电压正常否2,保护电路问题。保护易出问题
发表于 2020-4-20 18:49:59 | 显示全部楼层
没学过的路过
发表于 2020-4-22 19:42:21 | 显示全部楼层
恢复成出厂模式,RST复位试试
 楼主| 发表于 2020-4-26 20:51:44 | 显示全部楼层
本机故障已解决,忘记发了,安装模块以后还是出现报警并且上电就报警是欠压检测电路,只是不知道电压检测是怎么取的,后来到其他帖子看了下,确定了欠压的方向,最后巧了,又有了一台同样机子,测量后确定了故障点。
发表于 2020-6-12 14:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
已分享了。
发表于 2020-6-12 19:17:15 | 显示全部楼层
故障点是什么呢?