水冷制冷系统压缩机坏了风扇也不转

[复制链接]
发表于 2020-4-13 21:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台工厂用给设备水降温的,冷凝风扇不转,压缩机坏了,用的是泰康CAE4460Z R407C制冷剂压缩机,冷凝风扇串联一个高压保护开关,代换一台差不多功率东贝R134A制冷剂的压缩机,低压压力0.5高压1.5,冷凝风扇偶尔转一下,请问:原机用R407C制冷剂现在加入了134A制冷剂,是不是不可以?(原机的膨胀阀,与制冷剂有无影响?)冷凝器风扇串接的压力开关接在压缩机的排气管上,是不是制冷剂没加够导致的风扇不工作?(风机是好的,制冷剂加了3罐,大约800克))难道这个压力开关是个低压压力开关接在高压管上?
发表于 2020-4-14 08:35:37 | 显示全部楼层
风机是压控的,压力越高风机转的时间越长。
407的制冷剂为什么要换成134的呢。搞不明白。这不是没事找事做吗?407的不管是压缩机还是制冷剂普天盖的满处都有。为什么要改为134的?真的搞不清楚你怎么想的?
发表于 2020-4-14 18:54:54 | 显示全部楼层
压控是控制风机的启停从而控制冷凝压力防止低压过低的,你换了制冷剂如果想正常使用,就需要重新调整压控范围
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:11:27 | 显示全部楼层
没买到407的压缩机,唉
发表于 2022-2-10 14:26:28 | 显示全部楼层
当然不可以,先不说能不能开起来,就是检查和维修都会无从下手,毕竟你这算强行组装了。各种不合用,两器,压缩机,润滑油,膨胀阀,都会有不适用的情况,如果侥幸合用也会导致性能的缩水和长期的毛病。