前几天我们这里浇地的较多,潜水泵损坏的也不少,大部分都是缺相烧坏。
那天中午我正忙着,一位用户拉来两台水泵,我用数字表测量第一台,线圈三相都不通,对地电阻很小,很明显是缺相或过载烧坏,而另外一台测三相平衡,用数字表60MΩ档测阻值为无穷大,(摇表在柜台里边,因手上沾着油没有去拿),遂对用户说这台泵是好的,可放心使用。
到了傍晚用户又来了,说闸刀保险烧断一根,也接好了,泵下到井里还是跳闸,漏电保护器推不上,我心里咯登一下,是不是用户的第一台水泵缺相烧了,没找原因又下入第二台水泵,结果第二台泵也烧了,但用数字表没量出漏电呀。
第二天一早,用户送来了那台水泵,用数字表量仍然三相平衡,但上摇表一测,接地了,于是拆吧,拆开后,看包头完好,没有过流变色现象,拆开星点,测一相接地,另外两相正常,拔出线圈,有一包已烧黑,      槽绝缘也烧化了。
            反思:   如果第一次测量就用摇表,可明显测出泵已损坏,用户也不用来回安装,费时费力。望广大同行也引以为戒,测量潜水泵漏电,摇表不可少。

发表于 2020-4-12 10:18:51 | 显示全部楼层
数字表能量出漏电,已经烧得不像样了。
绝缘问题,只要摇表一次就知
发表于 2020-4-12 10:29:20 | 显示全部楼层
又想忽悠我买摇表
发表于 2020-4-12 10:30:18 | 显示全部楼层
摇表在柜子笑了,
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
霍大善人 发表于 2020-4-12 10:29
又想忽悠我买摇表

买吧,不光要买,买了也要用呦
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
androider 发表于 2020-4-12 10:18
数字表能量出漏电,已经烧得不像样了。
绝缘问题,只要摇表一次就知

是呀,这次有了切身的体会,不过指针表倒是好多了,能测出一些,不过还是不如摇表
 楼主| 发表于 2020-4-12 12:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-4-12 10:30
摇表在柜子笑了,

这些年,坏表一大堆,数字表指针表,不过摇表还没换过,可能是我⺀不舍得"用吧
发表于 2020-4-12 14:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
摇表测量接地,数字表测不出来吗?
发表于 2020-4-12 15:14:57 | 显示全部楼层
这就是数字跟机械的区别吧,有些人过分推崇数字而忽略了机械的优点
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2020-4-12 14:35
摇表测量接地,数字表测不出来吗?

摇表匀速转动能输出上千伏电压,而普通三相潜水泵工作电压是380V,所以用摇表测绝缘最可靠,而数字表或普通指针表内带电池电压较低,测绝缘电阻不太可靠
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 13:51 , Processed in 0.062334 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表