开机一会报L7故障 代码是水压开关保护。找不到水压开关在哪里?哪位大神可以教下。急
4EE49CB6-63A3-48BC-A693-A0B03B2C8413.jpeg
2A4F513E-32DE-4082-A81B-33E06AC31E7A.jpeg
 楼主| 发表于 2020-4-1 11:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
水位和循环泵和水流开关都是接在另一台没有报故障的空调上面。
21B329D3-623C-4796-8BB2-CD12765663E8.jpeg
 楼主| 发表于 2020-4-1 11:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
有人?在?可以回到?水泵正常供水
 楼主| 发表于 2020-4-1 11:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
,开关在哪里?按这思路找了,水压0.4.大于0.15.了。难道是板的问题?
49002358-A4C2-498D-BDA4-130ED191BE7F.png
 楼主| 发表于 2020-4-1 12:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
哪位大神在。
发表于 2020-4-1 13:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
检查盘管温度传感器
 楼主| 发表于 2020-4-1 14:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
L7不是盘管温度问题吧?你之前有试过?我回来了,到时候过去再检查下。故障那台机断电了,还有一台机正常给他顶住
 楼主| 发表于 2020-4-1 19:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
有大神在?
 楼主| 发表于 2020-4-3 07:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有人会修?
 楼主| 发表于 2020-4-7 15:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
短接水压开关还是报故障,接着再找电磁阀,拆开万能表量正常,直接220v也会响。拆开清洗电磁阀装回去试机正常。