电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 997|回复: 6

[创维] 消磁电阻测冷态阻值只有5欧开机老烧保险

[复制链接]
发表于 2020-3-30 20:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
MZ73 9RM270的消磁电阻,测冷态阻值只有5欧,应该是9欧。这个消磁电阻是不是不合格。
装到机器上,一开机老烧保险。
发表于 2020-3-30 20:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
不装它试试不就知道了
发表于 2020-3-30 20:54:56 | 显示全部楼层
  按楼上的方法试试,有意想不到的收获。
发表于 2020-3-30 21:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
再换一个不就知道了
发表于 2020-3-30 22:06:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-30 23:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
要么消磁是次品,要么保险不合格,再就是别的问题,不插消磁线圈试试
发表于 2020-3-30 23:38:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-2 09:52 , Processed in 0.057792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表