楼主: 曲明柱

求助艾默生5匹机房空调维修

[复制链接]
发表于 2020-3-23 22:30:34 | 显示全部楼层
更换膨胀阀,有没有更换过滤器,正常过滤器两边温度差不多,有温差的话过滤器就堵了
发表于 2020-3-24 01:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜大师不怕困难找到问题成功修复,大师有始有终和广大坛友分享宝贵的维修经验,是我学习的榜样
发表于 2020-3-24 15:05:31 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验!
发表于 2020-3-25 01:00:06 | 显示全部楼层
是变频的吗,锁定了类似于限频了,过滤器堵了的话,回气温度会比较高,蒸发器会温度不均匀,如果不锁定的话,且不是全部堵死的话,蒸发器应该会结冰
发表于 2020-3-25 01:00:57 | 显示全部楼层
是变频的吗,锁定了类似于限频了,过滤器堵了的话,回气温度会比较高,蒸发器会温度不均匀,如果不锁定的话,且不是全部堵死的话,蒸发器应该会结冰
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:37:34 | 显示全部楼层
是定频的,更换膨胀阀时因手摸过滤器两端温度差不多少而1忽略了干燥过滤器。
发表于 2021-3-12 12:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
排气锁定,用你的方法试一试
发表于 2021-3-14 16:28:05 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2020-3-23 16:11
昨天下午机器又报警排气温度锁定;今天把外机清洗了一下,外机不是很脏,机器运转起来高压仍然很高;现在可 ...

过滤器堵塞。你更换膨胀阀后低压也不会是0.4MP吧。
发表于 2021-3-14 20:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2020-3-23 16:11
昨天下午机器又报警排气温度锁定;今天把外机清洗了一下,外机不是很脏,机器运转起来高压仍然很高;现在可 ...

有点搞不明,第一次低压0.25,高压2.0,确实有可能堵,但你换膨胀阀后定量加氟,低压0.4,高压2.5,原理上有的不符啊
发表于 2021-3-16 11:51:43 | 显示全部楼层
过滤器脏堵造成高压偏高