大家帮着分析一下空调在制热时,压力表超过25MP的原因。

[复制链接]
发表于 2010-12-6 23:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问师傅们,空调在刚开机时1分钟左右。压力便升到22MP左右,此时压缩机便停止工作,系统一般会堵在那些部位,有时还能正常工作。谢谢。
发表于 2010-12-7 07:47:22 | 显示全部楼层
肯定是毛细管了
发表于 2010-12-7 10:17:05 | 显示全部楼层
内机传感器故障引起内风机不工作,氟多等原因引起高压保护。不会是系统堵塞。
发表于 2010-12-7 11:30:56 | 显示全部楼层
除了王师傅说的两点原因外,我认为有可能是毛细管或过滤器脏堵
发表于 2010-12-7 13:32:13 | 显示全部楼层
制热你也可以测压力啊,说说方法
 楼主| 发表于 2010-12-7 23:24:25 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,内风机工作正常,制冷剂肯定不多,应该就是堵,但是具体它堵在那儿呢,怎样去检查呢,
 楼主| 发表于 2010-12-7 23:26:19 | 显示全部楼层
回复 5# 跨时代家电维修


    制热压力在15MP以上,与制冷同样检查。
发表于 2010-12-9 18:17:46 | 显示全部楼层
回复 2# lhzhileng


    吓死人,25MP怕你们都被炸死了,应该是2.5MP吧?