楼主: 孟佳

[液晶检修] 海信32液晶电视电源维修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-2-27 20:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-2-27 20:38
380V3相火1相零线进户我不知道你见过没有?

我说的这个家里是单项智能电表,进线一火一零,出线一火一零。没有其他两根火线。
发表于 2020-2-27 20:54:11 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2020-2-27 20:43
搞电的没不知道的啊,三相泵只用三根火线,三相空调得用三火一零,普通家用就只有一火一零。 ...

我们这里自建房的都是380V入户......
如果如你所说的是220V进户,而且还是进户零线接虚或者断开的是不可能有这种现象产生所谓的烧电器问题。
发表于 2020-2-27 21:06:25 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2020-2-27 20:47
我说的这个家里是单项智能电表,进线一火一零,出线一火一零。没有其他两根火线。 ...

你说的越来越玄乎了,220V进户除非是户外的总线零线接虚或者断路后,户外总线的零线路必须与另外2相线形成回路才能出现烧电器问题,否则是不可能的.....你可以问问任何懂的师傅们!
 楼主| 发表于 2020-2-27 21:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-2-27 21:06
你说的越来越玄乎了,220V进户除非是户外的总线零线接虚或者断路后,户外总线的零线路必须与另外2相线形 ...

不跟你抬杠了,确实是一根火线形成了380.与另外两项火线没半毛钱的关系。如果与另外两项火有关系,那问题不就简单了吗?
 楼主| 发表于 2020-2-27 21:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-2-27 21:06
你说的越来越玄乎了,220V进户除非是户外的总线零线接虚或者断路后,户外总线的零线路必须与另外2相线形 ...

再一个不是烧所有电器,小功率的手机充电器烧,其他都不会烧。
发表于 2020-2-27 21:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
这是个容易生气的主
发表于 2020-2-27 21:42:26 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2020-2-27 21:33
不跟你抬杠了,确实是一根火线形成了380.与另外两项火线没半毛钱的关系。如果与另外两项火有关系,那问题 ...

咱们不是抬杠......
咱们讲事实,讲原理....
要不明天你开个帖子,让群里面的师傅都来讨论讨论关于220|380相线回路的问题!
发表于 2020-2-27 21:44:11 | 显示全部楼层
醉了,醉了,我真的是醉了
发表于 2020-2-27 21:46:01 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2020-2-27 21:36
再一个不是烧所有电器,小功率的手机充电器烧,其他都不会烧。

这就是问题所在......电阻大小是直接原因
发表于 2020-2-27 21:46:55 | 显示全部楼层
某年冬季 发表于 2020-2-27 21:39
这是个容易生气的主

那就说的让他服气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 08:28 , Processed in 0.056680 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表