求赐兰州150kW相复励发电机定子绕组接线图

[复制链接]
发表于 2020-2-24 23:52:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三相48槽,每极相组数4,跨距(1一11)四路并联四极,每极相组中间都有抽头,是去励磁整流的。发电机包好后一开机发电机定子绕组就有一个部位马上打火烧掉了。客户直接不想修了,没拆开也不知道具体哪里出错了,感觉不应该是隔相击穿,是自己数据弄错了,还是接线错误。有哪位师傅有定子接线图,还望赐救,
IMG_20200224_233243.jpg
IMG_20200223_214000.jpg
IMG_20200218_124656.jpg
发表于 2020-2-25 08:54:55 | 显示全部楼层
励磁整流不是单独的绕组
发表于 2020-2-25 09:47:07 | 显示全部楼层
自己看看吧,但愿有所帮助!
STC-4-10KW谐波绕组.JPG
STC-4-10KW主绕组.JPG
基波绕组.JPG
发表于 2020-2-25 09:50:31 | 显示全部楼层
不管36槽还是48槽原理都一样的。
发表于 2020-2-25 11:57:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-2-25 12:03:10 | 显示全部楼层
是不是抽头有错?
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
这么是相复励,4#的是交流轴带发电机,跟我这台不一样,但还是说声谢谢!
发表于 2020-6-15 13:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
你的电机试验都做完了吗?合格吗?耐压,匝间,相间,对地,磁场对吗?
发表于 2020-6-20 16:13:48 | 显示全部楼层
老的拆了吧
发表于 2021-1-23 00:13:11 | 显示全部楼层
哥们,我也有一台120kw的,但不知道励磁绕组怎么抽头的,你能告诉我怎么抽的阿