热保护了
发表于 2019-12-11 21:17:05 | 显示全部楼层
系统异常了,三次以上就报故障了
发表于 2019-12-11 21:18:11 | 显示全部楼层
系统堵塞?压缩机过载保护?
发表于 2019-12-11 22:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
小李李李李李 发表于 2019-12-11 20:58
电压230多,外机上标的制热电流是10A制冷电流是9A。开制热时外机压机运行20多分钟的时候电流也是9.8A左左 ...

楼主,还需要测室内外环境温度,运行中你把各传感器插件的直流电压测出来。开机二十分钟压机运行电流已接近额定电流,室内回风温度已达到20℃左右了吗?如果连接管瘪二次节流会出现高压压力比正常高从而引起压缩机热保护,可是一般压机高压和电流是同步的,既然电流在额定值以内那么高压不会太高,高压不太高而压机热保护则可以怀疑缺制冷剂,如果这台空调安装时连接管路没有加长的话,那么先检查系统是否有漏点,处理好漏点,然后试着补充一点制冷剂再观察,如果确有加长管路根据需要补充制冷剂。楼主如果不懂R32操作规程,建议报格力售后处理
发表于 2020-1-25 21:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
R32的机子收氟利昂有提示不要超过一分钟。
发表于 2020-1-30 09:51:37 | 显示全部楼层
系统堵了,微堵。看一下制冷怎么样。从新抽空定量加氟,外机低压焊一维修阀,检测制热时低压压力。摸一下压机回气管温度。
发表于 2020-1-30 20:47:13 | 显示全部楼层
根据你的叙述,压机可能热保了