[办公] 一个复杂的空气开关跳闸一直无法找到

[复制链接]
发表于 2019-12-9 13:47:29 | 显示全部楼层
应该是带漏保的空开,如果是63A的纯空开,就凭十几台电脑,二十几台打印机,想过载掉闸,那是不可能的。还是有地方轻微漏电了,这个不定期不定时的漏电掉闸,考验检查师傅的耐心和思路。
发表于 2019-12-9 14:41:19 | 显示全部楼层
有设备对地漏电,你把插头地线掰弯暂时去掉布接地试试
发表于 2019-12-9 15:43:55 | 显示全部楼层
上摇表,没有查不到的漏电插排严格按照左零右火上接地接法接线,地线可靠接地,不信它还跳闸
发表于 2019-12-9 16:32:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ytl098 于 2019-12-9 16:37 编辑

这个比较好查吧,首先空气开关跳闸多为负载过载保护,只要不是漏保跟漏不漏电没有直接关系,现在有4路,且位置不固定,你可以在每路前接一16A空气开关,分别判断是哪一路出问题,别看就几台电脑打印机,用户习惯是主要问题,设备通过插线板开关统一瞬间上电的启动电流还是比较大的,特别是大复印机,你是电脑打印机都是通过插线板开关统一上电的,瞬间启动电流过大造成跳闸的可能性最大,改变开关机方式或者更换好点的空气开关试试。
12台电脑+24台打印机电流差不多有32A,瞬间启动电流就更大了,还是你的空气开关选小了,解决方法:换100A空气开关或者用60A空气开关分2路供电。
发表于 2019-12-9 19:21:37 | 显示全部楼层
63A的空开带12套设备你叫电工怎么查?你把空开去掉,看会出现什么问题,再叫电工来查。
发表于 2019-12-9 22:00:19 | 显示全部楼层
把12个桌面分成两组,每组各用一个漏电保护器,这样应该会好。
发表于 2019-12-9 22:41:43 | 显示全部楼层
用摇表测,或分三主路,一个63A空开带漏保带12台电脑和12台打印机已超过了漏电电流值。
发表于 2019-12-9 22:43:50 | 显示全部楼层
如果是漏电动作,要分成3或4路供电就没问题了。开关电源的毛病。谐波多,有时零线电流比火线都大。
发表于 2019-12-10 00:22:11 | 显示全部楼层
实际测一下漏电电流,大于30mA跳闸正常,必须找到漏电设备才能根除。
发表于 2019-12-10 00:26:01 | 显示全部楼层
严重赞同48楼的说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 18:53 , Processed in 0.059300 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表