 楼主| 发表于 2019-12-9 10:18:30 | 显示全部楼层
fans119 发表于 2019-12-9 09:56
空气开关应该是60A的吧,这个应该有轻微漏电没有找到

会不会空气开关不够大,那么多台电脑启动,开开关的瞬间产生的电流大引起空开过载了呢?但是有时候就开四五台,然后另一台就开个插座开关就跳闸,不开就不跳
发表于 2019-12-9 10:18:52 | 显示全部楼层
空气开关换成D型的试一下。
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:36:36 | 显示全部楼层
tianhans 发表于 2019-12-9 10:13
空气开关上标的6000A是极限短路电流,不是额定电流。6000A对应的一般是C32的。 ...

刚看了,是63A的
发表于 2019-12-9 10:39:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:39:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 向Qian看 于 2019-12-9 10:42 编辑
tianhans 发表于 2019-12-9 10:18
空气开关换成D型的试一下。


为什么呢?这个空开是泰的,NXBLE-63 C63字样,是C型吗?
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:42:57 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2019-12-9 10:16
你们单位的电工,工资是多少

不清楚哦,他负责好多个单位的
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:43:30 | 显示全部楼层
lkjhgf123 发表于 2019-12-9 10:39
空开带漏电开关的,先把漏电开关甩开,进行检查。

怎么甩开呢,一体的喔
发表于 2019-12-9 10:44:14 | 显示全部楼层
向Qian看 发表于 2019-12-9 10:39
为什么呢?这个空开是泰的,NXBLE-63 C63字样,是C型吗?D型跟这个有什么区别,不懂 ...

C63换成D63试一下。
发表于 2019-12-9 10:45:11 | 显示全部楼层
把主电源线更换掉吧,怀疑被桌子什么东西刮破破了,但是如果不动它就不会短路,不小心碰到就会短路跳
发表于 2019-12-9 10:46:26 | 显示全部楼层
向Qian看 发表于 2019-12-9 10:39
为什么呢?这个空开是泰的,NXBLE-63 C63字样,是C型吗?

这是C型的,适用于一般用电,如照明等,如果是动力设备用D型,D32等。
看你描述不是已经确定是2号台有问题吗?换该台的插排,插座,有个别插座质量不佳,插头插下去,里面的导体距离就很近了,容易跳。再有就是穿线的时候局部绝缘受损,上电瞬间击穿绝缘触发漏电动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 16:47 , Processed in 0.056578 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表