发表于 2019-12-5 14:24:50 | 显示全部楼层
qq66677349 发表于 2019-12-5 14:17
干净新买的二手空调!都是清洁好的

与之呼应的还有内外机的风速是否正常?
 楼主| 发表于 2019-12-5 14:47:24 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-12-5 14:24
与之呼应的还有内外机的风速是否正常?

这个风速怎么测?我感觉风速没问题…………
发表于 2019-12-5 15:32:02 | 显示全部楼层
qq66677349 发表于 2019-12-5 14:47
这个风速怎么测?我感觉风速没问题…………

风扇电容量一下,当然影响化霜的原因很多,各传感器是否正常?
发表于 2019-12-6 11:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
有的机子程序设定不太好,可以换个外管温,不行再串个适当电阻试试,
 楼主| 发表于 2019-12-6 14:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
zjjao 发表于 2019-12-5 08:52
缺一口气吧

加了氟了!等客户反馈吧!
发表于 2019-12-6 15:30:54 | 显示全部楼层
化霜感温头坏了,或是接触不好。
发表于 2019-12-6 17:34:08 | 显示全部楼层
缺氟的可能性大。但不要忽略了管温传感器阻值飘逸也可能引起化霜不彻底。
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:24:40 | 显示全部楼层
1319778717 发表于 2019-12-6 17:34
缺氟的可能性大。但不要忽略了管温传感器阻值飘逸也可能引起化霜不彻底。 ...

谢谢加了氟了~可是摸管温粗管热,细管凉~压力挺高的!2.0了!五匹空调氟都放了再加那成本也太高了!再说二手空调都没有铭牌了!也不知道加多少。让客户试试吧!
发表于 2019-12-7 07:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果是定时化霜可能还会出现此问题,期待后续跟进。
发表于 2019-12-8 09:05:05 | 显示全部楼层
二手空调很多是氟利昂不够!