查看: 5457|回复: 20

格力3P天花机制热模式显示E1

[复制链接]
发表于 2019-11-27 20:14:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门维修一写字楼格力3P天花机显示E1,开机重启可以制热,效果良好,测高压2.2,没问题。只是发现里面的妹纸自己淘宝买的两个导风板,装在内机出风口,扳平了以为出风受阻。处理试机一小时无异常。结果中午又打电话来了。所以请各位师傅指点迷津。
发表于 2019-11-27 20:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是电阻 于 2019-11-27 20:22 编辑

格力3P柜机显示E1
我修过三例 其中两例是内热交堵死、清洗干净内热交 机器运行正常 问题不大 你看着办****、
 楼主| 发表于 2019-11-27 20:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅回复,这是个写字楼工作环境优美,检查过滤网都干净的不的了。
发表于 2019-11-27 20:32:03 | 显示全部楼层
追求的理想 发表于 2019-11-27 20:25
谢谢师傅回复,这是个写字楼工作环境优美,检查过滤网都干净的不的了。

你真看过天花机内的蒸发交换情况?风量?管温?
发表于 2019-11-27 20:42:55 | 显示全部楼层
滤网只是产生E1故障的其中一种 你按楼上师傅的检测 有收获的
 楼主| 发表于 2019-11-27 20:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
佳波师傅好,交换器我拆下面盖看过了,干净的很。风量高中低三档也调试比较了,风机电容也测了。没问题。这机器不明白的是,我试机一个小时没问题,第二天又出现问题,正常时压力2.2,一到2.3外风机停卸载,系统肯定没问题,我觉得是不是滑爽时间过长造成的高压保护,因为没一直守在那,等故障出现。所以问问各位师傅高见,明天血战到底。
发表于 2019-11-27 21:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
要么管温要么压力保护,要么电流保护,要想多赚点换板不用血战
发表于 2019-11-27 21:15:23 | 显示全部楼层
内热交的阴面 兄弟
 楼主| 发表于 2019-11-27 21:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
好,明天好好看看背面。
发表于 2019-11-28 08:38:11 | 显示全部楼层
学习维修经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 23:03 , Processed in 0.069930 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表