海信日立中央空调

[复制链接]
发表于 2019-10-29 12:51:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这款一拖三变频中央空调,外机型号HVR-224W/SC2FZBp,内机为HVR-50G,今年一月装的,客户说前几天空调不能制冷,到了现场发现3个内机滤网灯亮,然后消除滤网灯在开机。还是不能制冷工作,考虑是不是温度太低不能制冷,实测室内温度为28度,开16度应该可以的(宿舍8个人没有任何通风),测试制暖功能就正常工作。就是不能制冷怎么整,求救
IMG_20191029_123939.jpg
IMG_20191029_123951.jpg
IMG_20191029_123306.jpg
IMG_20191028_143007.jpg
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
外机没有显示任何故障代码,
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
在线等大师兄,
发表于 2019-10-29 13:25:21 | 显示全部楼层
既然有三台内机,看看别的2台在什么工作模式,三台之中应该有一台是主控制内机
 楼主| 发表于 2019-10-29 13:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
三台都试过,都不行呢,
 楼主| 发表于 2019-10-29 13:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
三台都是开制冷
发表于 2019-10-31 19:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
传感器阻值发生偏移,主要查室内机管温
发表于 2019-11-1 17:04:13 | 显示全部楼层
试运转试试呢
发表于 2019-11-1 20:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
新机质量没这么差,好好查查,一定会有新发现!
发表于 2019-11-1 21:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 大葱战将 于 2019-11-1 21:15 编辑

断电重新上电试试。
还有,三台内机都是50的吗?如果都是,就不是一拖三。
普通住户家一拖三配224的外机不多见吧。
室内28度制热能开机,很可能传感器探测温度有偏差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:24 , Processed in 0.067364 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表