  接修一台海信空调,用户反映不制冷。上门检查室外风机转压缩机不转,电源板故障灯(闪灭闪),查故障代码是压机失步,海信的空调只要是模坏小板不好就会报压机失步。
  拆下模块小板拿回店里检测,回到店里经测量模块没有短路,正好店里有一块电源板,接上电源板,连接好模块小板。查母线电压检测正常,再查过流检测电路和位置检测电路,在查到位置检测电路时电压明显不对,正常时LM358的第7脚和第1脚对应电压应该是2.4V左右,从自已画的图中可以看出此运放电路是差分放大电路,当上电没有负载时输出电压就等于上偏置电压,实际测量1脚电压是2.4V,7脚电压却是接近5V,明显7脚电压输出不对,量358运放5脚电压2.5V,根据差分公式U0=2.5+(u1-u2)RF/R1把故障点放在5脚和位置检测电阻相连的1K电阻上,拆下测量电阻已经开路。换同阻值电阻上电测试电压正常。
微信图片_20191011201438.jpg
微信图片_20190918162011.jpg
微信图片_20191011201327.jpg
微信图片_20191011201338.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
HWX0309 + 5 谢谢分享好惊艳!元件级维修要称赞!!!.

查看全部评分

发表于 2019-10-11 22:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
教科书式维修,
发表于 2019-10-11 23:30:50 | 显示全部楼层
学得比天多,赚得比鸡少
发表于 2019-10-12 00:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
做得比鸭累,赚得比鸡少
发表于 2019-10-12 06:30:37 | 显示全部楼层
师傅功底不错。
发表于 2019-10-12 07:39:52 | 显示全部楼层
老司机啊!
发表于 2019-10-12 07:47:45 | 显示全部楼层
历害师傅,我觉的你干维修屈才啦
发表于 2019-10-12 08:09:05 | 显示全部楼层
恭喜楼主完美修复!
发表于 2019-10-12 08:24:03 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
发表于 2019-10-12 08:44:41 | 显示全部楼层
功底不错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:38 , Processed in 0.069537 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表