3匹空调开机跳闸检修案例

[复制链接]
发表于 2019-10-11 08:50:11 | 显示全部楼层
现在民用和商用供电,基本都是TT供电系统的变形(接近TT系统)或者TN-S(变压器进小区,标准三相五线制进户),谁还用TN-C-S就是假三相五线制供电。而且对于进户线不足16平,不满足PEN要求,干嘛重复接地。
发表于 2019-10-11 09:12:19 | 显示全部楼层
上面接法等于空调零线短于N,零线电流不经过漏保怎么不掉闸,火线电流要等于零线电流.
发表于 2019-10-11 10:15:47 | 显示全部楼层
该例故障原因就是零线与接地线短路引起的,原因如下:大家知道,接地线和零线在供电端是相通的,即等电位,两者之间没有电位差,电源供电到用户端,成了相线(火线)、零线、接地线总共3根线,其中相线和零线接漏保,接地线接有接地要求的负载,空调有接地要求,需要接地,楼主遇到该用户家里的的空调零线与接地线短接,空调启动时需要较大的启动电流,造成空调压缩机电流分别走零线和接地线了,一旦造成接地线走电流,漏保必然跳闸。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
bjlsj + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-10-11 11:06:59 | 显示全部楼层
石文杰 发表于 2019-10-10 23:29
从以上回帖来看,我感觉我们搞维修的有一大部分人对供电系统原理不是很理解。供电系统分为IT,TT,TN-C,TN ...

大师说得那么多,我真不懂哦。
发表于 2019-10-11 12:36:43 | 显示全部楼层
二师兄徒弟 发表于 2019-10-11 11:06
大师说得那么多,我真不懂哦。

我以前也不是很懂,自从放弃维修 进入工厂后,才开始有深入了解。
发表于 2019-10-11 12:41:12 | 显示全部楼层
二师兄徒弟 发表于 2019-10-11 11:06
大师说得那么多,我真不懂哦。

多年前论坛上有一个“用电不花钱”的帖子。其中说的就是这个理论。
发表于 2019-10-11 12:51:05 | 显示全部楼层
晋善晋美 发表于 2019-10-10 17:47
不用说服电工,当他面把线路改过来让他付钱或请顿饭就行,有些人在专业问题上是不会认错的。 ...

表示赞同
发表于 2019-10-11 13:16:57 | 显示全部楼层
还好找到原因了,不然直接换压缩机,线路问题没解决还是会跳闸,这样客户就会觉得失望的会不会说版主一顿?收不收的到钱先不说,就是说技术不行也太冤枉了。
遇到跳闸换压缩机的,还是建议拔掉压缩机R S C的接线,单独用兆欧表测试下压缩机线圈是否绝缘不够漏电再换。
发表于 2019-10-12 10:58:28 | 显示全部楼层
这电工能收到钱吗?看着电控箱内,,,,要我是业主肯定叫他重来重来,,,,看着头晕,还能再乱点吗???????????????
发表于 2019-10-12 11:09:46 | 显示全部楼层
学习学习,多谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:13 , Processed in 0.057096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表