3匹空调开机跳闸检修案例

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-10-10 17:08:41 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2019-10-10 16:39
啥也不说了,电工就是250。。用3P空开,不能用4P空开。漏保输出级零火线必须与地绝缘。常识性问题不懂也没 ...

这个3相零线经4p空开没有接到单相漏保送出的零线接线柱上,所以跟当时空调跳闸无关。
发表于 2019-10-10 17:34:16 | 显示全部楼层
我今年也遇到一例换了压机还跳闸,也是用户线路问题
发表于 2019-10-10 17:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
不用说服电工,当他面把线路改过来让他付钱或请顿饭就行,有些人在专业问题上是不会认错的。
发表于 2019-10-10 17:56:13 | 显示全部楼层
TWH8778 发表于 2019-10-10 15:12
系统地线接地不良导致小负荷漏电保护器不动作

我解释的是灯泡不跳空调跳,电流必须达到地线分流超过30ma,当地线接地不良,可以带更多的电器而漏电保护器不动作。
发表于 2019-10-10 19:32:49 | 显示全部楼层
要看是否漏电跳闸很简单,把地线断开,断开不跳就是漏电了。不过要注意的是断开地线机器就有可能带电,检测的时候要小心。
 楼主| 发表于 2019-10-10 20:16:24 | 显示全部楼层
1314 发表于 2019-10-10 19:32
要看是否漏电跳闸很简单,把地线断开,断开不跳就是漏电了。不过要注意的是断开地线机器就有可能带电,检测 ...

这样也行啊?空调不同于其他电器,他的脚架固定墙上或地面上,如同接地线,如果空调漏电,就算你把地线断开,也有可能经过脚架形成回路而跳闸的
发表于 2019-10-10 20:18:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-10 22:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
接灯泡一般都是两个腿的插头吧,如果插座里变成左地右火中零线,灯泡一样会亮
发表于 2019-10-10 23:29:25 | 显示全部楼层
从以上回帖来看,我感觉我们搞维修的有一大部分人对供电系统原理不是很理解。供电系统分为IT,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S等,在不同供电系统中接线方法是有差别的。
发表于 2019-10-11 08:50:11 | 显示全部楼层
现在民用和商用供电,基本都是TT供电系统的变形(接近TT系统)或者TN-S(变压器进小区,标准三相五线制进户),谁还用TN-C-S就是假三相五线制供电。而且对于进户线不足16平,不满足PEN要求,干嘛重复接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 17:38 , Processed in 0.056296 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表