3匹空调开机跳闸检修案例

[复制链接]
发表于 2019-10-10 14:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 bjlsj 于 2019-10-10 14:31 编辑

这是一台拆移机,用户反应空调移机后一星期左右正常,后出现开机跳闸,是咱移的空调所以有义务去帮看一下,但路有点远,还是耽搁了几天。
  到现场后用x10k档测插头火线,零线对地均无穷大。插电空调显示正常,开机当压缩机启动时漏电保安器跳闸了。迅速拔下空调插头重新测火线,零线对地阻值任然无穷大。。。。
  拆下外机接线盖,断开压缩机控制线,此时开机外机风扇起动了。很明显问题在压缩机或启动电容上,把启动电容换上接好压缩机控制线,开机又跳闸了,这时候向用户宣告:压缩机判处死刑。。。。
  那天跟伙计带了3台1.5匹和5台3匹空调安装,因为有60多公里路到地搬好空调差不多10点,一折腾已经是吃中饭时间了,几个伙计也把3个小空调装好了。
  吃饭时用户说了句这台空调以前好好的,怎么压缩机说坏就坏呢?想想也是,人家这空调才几年一直好好的,移机后几天就坏,我心里也觉得怪怪的,毕竟是咱们给移的机。。。。
  饭后叫伙计继续按空调,反正几台空调来得及,我又回到故障机前,查看了压缩机线没破损现象,下压缩机接线盖,3个接线柱光亮如新,没有潮湿和过流烧焦现象。过流跳闸应该排除,因为查看了一下电控箱,偏小的16A空开如果过流应该它先跳,再说这空开和线路都是刚刚新装的,但漏电在空调上也应该多少测点阻值出来啊!虽然万用表在漏电面前也不一定是万能的。
  拿起万用表(保安器已跳,也懒得拔空调插头),一表笔压缩机脚,一表笔空调外壳,一看表针一下转到右边,把万用表档位拔到x10,阻值100欧多一点, 这个阻值按理在插头上能反应出来,虽然交流接触器断开了一根压缩机线,但还有一根是直通插头的,重新拔下插头测阻值,又是一个无穷大。这时才反应过来原来问题在用户线路上,因为此时是跳闸状态,线路对地线不应该有阻值。
  拆插座测正常,再测火零线对地,零线对地短路。把电控箱里的几路零线都拆下分别测对地阻值,发现空调零线没问题,(空调线是单独一路)。问题在另一路插座线的零线上。单独接空调供电零线到保安器,空调试机正常。
  这电线不是咱的事,因为新安装的电线,电工还在现场,联系电工,没想到电工张红着脸说:“我安装的线路,各路灯我都试过,插座也用灯炮试过不跳闸,你不开空调好好的,一开空调就跳,明明是你空调问题,为什么非要说是我线路问题?” 我解释了一下这台空调跳闸跟线路的原因,但对他无非是对牛弹琴,
真是秀才遇到兵有理说不清,我的解释就先放着等晚上再补上,因为我的解释也不一定正确,怕你们拍砖。先请各位帮我跟电工解释一下。有理说服那电工的我会加分哦。
   问题是:其中一路(插座)零线对地线短路,万用表测短路阻值100欧左右,下面是电控箱照片。

IMG_20190907_133337.jpg
发表于 2019-10-10 15:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
让他用大功率电器试,别用灯泡。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
bjlsj + 2 其实我也不清楚他是否用灯泡试过.

查看全部评分

发表于 2019-10-10 15:12:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 TWH8778 于 2019-10-10 15:13 编辑

系统地线接地不良导致小负荷漏电保护器不动作

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
bjlsj + 2 是零线和接地线有短路

查看全部评分

发表于 2019-10-10 15:29:11 | 显示全部楼层
版主,看图片上的三相空开,我个人观点安装电工不是一个合格电工,按供电规范零线能通过空开控制吗?零线通过漏电空开再分可以的,但是负载的零火都要通过漏电开关,不然合不了闸。
零线与地线问题个人分析是设备零线与地线接反。不对的地方师傅们不要拍砖好吗  谢谢

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
bjlsj + 2 零线和地线没有接反

查看全部评分

发表于 2019-10-10 16:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
其实电器有些东西真的解释不清楚。我就遇到过,到现在也没明白,也是空调,问题不是这个问题,问题是明明零线跟地线是通的,可是空调竟然能正常工作,并且漏电闸也是好的,它就是不跳闸,而有的时候地跟零线通的就会跳闸。并且接线都是合理的,就是不明显怎么会不跳闸的,而另外一户人家,用户自己搞装潢,自己安装的电不知道把地线跟另外的零线接了,空调一开就跳闸。在我感觉是不是取决于机器本身走的零线火线不同,会有不同结果有关,就是有一些明明机器外壳已经有电(漏电),确还能正常使用。有关系。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
bjlsj + 2 不错哦!

查看全部评分

发表于 2019-10-10 16:06:55 | 显示全部楼层
就是零线接地造成的跳闸,在线路上没有电流或者电流很小的情况下,零线和地线几乎是等电位,这时不会跳闸,当线路上有电流流过是,零线对地线会有一定电压 如果零线到变压器较远线径又小电流又大的情况下,有时零线对地线可以达到十几伏,在零线和地线短路的情况下这十几伏电压行成电流就不经过漏电保护器直接入地,漏电保护器检测到电流不平衡就会跳闸。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
bjlsj + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-10-10 16:15:45 | 显示全部楼层
按照电工理论上说 这叫做重复接地。在TN-C-S供电系统中 过漏电保护器后就不能重复接地了。
发表于 2019-10-10 16:39:29 | 显示全部楼层
啥也不说了,电工就是250。。用3P空开,不能用4P空开。漏保输出级零火线必须与地绝缘。常识性问题不懂也没法解释了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
bjlsj + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2019-10-10 16:41:36 | 显示全部楼层
零线抄前啦正切接法零线经过漏保再到接线柱
 楼主| 发表于 2019-10-10 16:59:57 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-10-10 16:03
其实电器有些东西真的解释不清楚。我就遇到过,到现在也没明白,也是空调,问题不是这个问题,问题是明明零 ...

前者可能接地线没有真正接入大地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 17:41 , Processed in 0.069892 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表