楼主: OK345

判断内漏外漏只需一分钟的维修神器

    [复制链接]
发表于 2019-11-13 08:49:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-20 07:00 编辑
OK345 发表于 2019-10-14 11:35
怎么判断不了压缩机,把工艺管断开,空气往里面吸,压力能上升到1.4至1.7之间,则压缩机完好,说漏时间长了 ...


修空调时碰到压缩机与四通阀串气分不清的情况下,也是这种操作,看高压
真空破坏后再抽
发表于 2019-11-15 14:27:11 | 显示全部楼层
结合维修经验,还是有帮助的,感谢楼主分享!
发表于 2019-11-16 11:04:34 | 显示全部楼层
OK345 发表于 2019-10-14 20:01
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

不懂的,楼主一笑而过。
发表于 2019-11-17 16:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-20 07:02 编辑


对于微漏,低压打压稳当,毛细管焊死压机低压管焊开焊表阀表阀另一个头接高压管开机打压1MPA关表阀等1小时看压力降没有
哥懂了,内漏空气进入高压高,高压漏高压低工作30分钟看压力表的压力
待修的冰箱不动管路,用冷媒回收钳(70元左右接好压力表)在干燥过滤器打孔测量压力开机30分钟看压力
发表于 2019-11-17 20:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,又学到了好多知识!
发表于 2019-11-18 13:24:31 | 显示全部楼层
OK345 发表于 2019-10-14 22:48
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

楼主的方法有道理,节约了时间,减少了麻烦。我想看视频,楼主能否告我私密,让我打开视频。谢谢你
发表于 2019-11-18 13:45:58 | 显示全部楼层
大漠飞狼2014 发表于 2019-10-15 13:52
个人习惯。高压/低压打压测试的时候从来没有低过2.5m。建议你多看看论坛上那些大师的帖子。你打这么低, ...

师父用什么牌子压力表?我用的表,超过2m,表就漏。
发表于 2019-11-18 14:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
布岛兰 发表于 2019-11-18 13:45
师父用什么牌子压力表?我用的表,超过2m,表就漏。

飞越的压力表,手上一大堆都是这个表。,质量确实好。
IMG_20191118_143215.jpg
发表于 2019-11-18 15:46:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-20 06:59 编辑
大漠飞狼2014 发表于 2019-11-18 14:33
飞越的压力表,手上一大堆都是这个表。,质量确实好。


这么多,用到退休,还不如送我。。。
好方法,醍醐灌顶,茅塞顿开。。。
发表于 2019-11-19 09:51:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-20 06:58 编辑

表示看不懂
兄弟是你没表达清楚,让大家误解了, 我理解的是不是应该这样:在这个表上弄个针眼,插到过滤器上,密封好, 如果是高压漏,压力自然就减小, 如果是低压漏,空气会吸进去,压力就变高了,是这个意思吗
怎么加密啦,老师傅密码多少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 14:30 , Processed in 0.061741 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表