电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: OK345

判断内漏外漏只需一分钟的维修神器

    [复制链接]
发表于 2019-10-16 15:13:30 | 显示全部楼层
用开瓶阀加上加氟管压力表头做的那个工具也能起到这个效果
发表于 2019-10-16 18:34:09 | 显示全部楼层
这个方法好,特别是上门维修的时候很实用
发表于 2019-10-16 23:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
冷疑器都连起来了不用冷疑器了吗?
发表于 2019-10-16 23:38:12 | 显示全部楼层
师傅方法很好,有联系方式吗,多像你学习下
发表于 2019-10-17 19:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-1-26 06:29 编辑
卖艺不卖身 发表于 2019-10-14 15:59
手头一个闲置的万能开瓶器,改了下,到时遇到机子再试试效果


你咋这么聪明呢,就这样破#了
楼主视频刺穿过滤器位置应该在上面,这个位置里面是颗粒焊接后内部有氧化皮易堵,还有抽空3分钟太短了吧,至少要10分钟,后来冰堵了没有?铜铁焊用的是磷铜焊条。工具确实是个好工具,咸鱼搜了128没有,找不到神器。
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-17 20:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
你把表接在过虑器上只能测到高压压力。低压漏时高压增高是因吸进空气,高压漏时低压没气吸而高压又跑气了。挺有道理的。
发表于 2019-10-18 01:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
大师级别的高手    这么好的经验 我顶你!!!!
发表于 2019-10-18 08:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
有压力就是低压漏,没压力就是高压漏,是吧!
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 14:22 , Processed in 0.059868 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表