发表于 2019-10-16 15:13:30 | 显示全部楼层
用开瓶阀加上加氟管压力表头做的那个工具也能起到这个效果
发表于 2019-10-16 18:34:09 | 显示全部楼层
这个方法好,特别是上门维修的时候很实用
发表于 2019-10-16 23:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
冷疑器都连起来了不用冷疑器了吗?
发表于 2019-10-16 23:38:12 | 显示全部楼层
师傅方法很好,有联系方式吗,多像你学习下
发表于 2019-10-17 19:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-1-26 06:29 编辑
卖艺不卖身 发表于 2019-10-14 15:59
手头一个闲置的万能开瓶器,改了下,到时遇到机子再试试效果


你咋这么聪明呢,就这样破#了
楼主视频刺穿过滤器位置应该在上面,这个位置里面是颗粒焊接后内部有氧化皮易堵,还有抽空3分钟太短了吧,至少要10分钟,后来冰堵了没有?铜铁焊用的是磷铜焊条。工具确实是个好工具,咸鱼搜了128没有,找不到神器。
 楼主| 发表于 2019-10-17 20:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-17 20:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
你把表接在过虑器上只能测到高压压力。低压漏时高压增高是因吸进空气,高压漏时低压没气吸而高压又跑气了。挺有道理的。
发表于 2019-10-18 01:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
大师级别的高手    这么好的经验 我顶你!!!!
发表于 2019-10-18 08:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
有压力就是低压漏,没压力就是高压漏,是吧!
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽