发表于 2019-10-7 22:25:48 | 显示全部楼层
谢谢你的资料分享!学习中
发表于 2019-10-7 22:30:49 | 显示全部楼层
谢谢LZ的分享。
在实操中,还有反馈部分的小扁子不良,也会引致E3故障。
显然,这应该是元件的批次问题了,或可说是批次的通病了吧。只要记住相应的批次,就能直接知道是哪个元件的问题了。
发表于 2019-10-7 23:33:36 | 显示全部楼层
太好了学习收藏了,,,,
发表于 2019-10-8 08:12:29 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
发表于 2019-10-8 08:41:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享PG电机驱动原理图
发表于 2019-10-8 10:47:02 | 显示全部楼层
稳压管功率加大,滤波电容耐压加大。
发表于 2019-10-8 11:42:34 | 显示全部楼层
今年夏天就碰到两台E3直接换电机故障排除,格力的内风机电机不能用找马云买了两只型号相同的换后就好了。
发表于 2019-10-8 15:12:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。
发表于 2019-10-8 17:08:21 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-10-7 22:25
这种是防爆电容,要是顶部上鼓或甚至开裂,那这就是过压导致的了。
而本例lz所说的涨鼓,应该是引脚下面 ...

说的是,小扁子不良在格力挂机某批次也有这情况。