电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 城东家电

求助:R22小型冷冻机低压回零是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2010-12-29 20:19:11 | 显示全部楼层
楼主  修好了没有啊   加了十公斤  加多了啊  在说  你也没说它他漏啊  乱加 不行的
发表于 2011-1-27 08:51:03 | 显示全部楼层
重点检查过滤器是否有堵,其次电磁阀、膨胀阀,系统是否泄漏
发表于 2011-1-29 15:32:26 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜不一定是堵了,看看管路结霜的位置才好判断
有可能是膨胀阀坏了
发表于 2011-1-29 23:21:27 | 显示全部楼层
把膨胀阀和干燥过滤器一起换掉,换之前最好用氮气吹一下系统,然后抽真空重新加氟,现在的环境温度低压在3.5至4公斤就可以了
发表于 2011-1-29 23:24:55 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜说明流过膨胀阀的制冷剂流量过小,在确认系统不泄露的情况下,只能是系统堵,干燥过滤器在正常情况下进出口两端不应该有温差,如果有温差干燥过滤器就堵了,还有就是膨胀阀因为长时间运行有细微的脏堵,一般来说使用F22的系统冰堵的可能性很小
发表于 2011-2-3 20:05:40 | 显示全部楼层
听膨胀阀是否有蒸发声,膨胀阀结霜情况,。。。。
发表于 2011-3-30 20:29:37 | 显示全部楼层
换掉过滤器检查膨胀阀过滤网
发表于 2011-4-1 09:26:22 | 显示全部楼层
路过,学习了.
 楼主| 发表于 2011-4-2 06:31:12 | 显示全部楼层
回复 21# jdsull
 楼主| 发表于 2011-4-2 06:36:43 | 显示全部楼层
回复 27# 庄秀芹

谢谢关心,已经修好了,还是膨胀阀堵了,原因是用户自己换的过滤器,喇叭口处加了橡皮圈做为垫子,产生碎末堵了膨胀阀..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:05 , Processed in 0.054108 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表