求助:R22小型冷冻机低压回零是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2010-11-25 12:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本机器是电镀用降低水温的,机器的管路很简洁,压缩机的高压到通有循环水的冷凝器--出来冷凝器有一个开个---干燥过滤器---膨胀阀---进入密封的蒸发器--出来进入压缩机的低压入口,本机器控制电路有高低压控制,一开机低压迅速向零的方向回,控制电路启动压缩机停转,查看平衡压力低压0.4多一些,高压不到0.7,我充氟充了10公斤,低压升的0.5,开机低压表仍然迅速回零。工厂里有两个一样的机器,那个压力表的压力稍微高一些,却能正常工作,还有个事就是,正常机停机后低压表回升快,故障机低压表回升慢,请问同行们,我应该咋办啊?先谢谢诸位了,我等你们回帖...
IMG_1859.JPG
IMG_1864.JPG
IMG_1866.JPG
IMG_1906.JPG
发表于 2010-11-25 12:43:28 | 显示全部楼层
电磁阀检查了没有啊,膨胀阀检查了没有啊,
发表于 2010-11-25 15:57:45 | 显示全部楼层
重点检查过滤器是否有堵,其次电磁阀、膨胀阀,系统是否泄漏,细心一点,祝你成功。
发表于 2010-11-25 16:36:47 | 显示全部楼层
输液管上的阀门是否打开?电磁阀是否正常?过滤器堵是有可能,但不会全堵,开机低压不可能低得那么快。
发表于 2010-11-25 17:32:07 | 显示全部楼层
楼主 仔细 看看 上面的就可以解决问题了
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:57:21 | 显示全部楼层
回复 5# jdsull


   在此 谢谢你们的回复了,膨胀阀处结霜,我估计是冰堵了,若是堵了我应怎么让氟利昂循环起来让过滤器吸收水分啊?我还有个疑问,膨胀阀结霜若判定为堵【脏堵.冰堵我还不知道】,那么高压咋也不会过高啊?
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:00:44 | 显示全部楼层
回复 4# 荣昌制冷


    该机膨胀阀结冰,是冰堵吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:05:57 | 显示全部楼层
回复 2# xiaohu8848


    该机无电磁阀,膨胀阀处结霜,是冰堵吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:10:00 | 显示全部楼层
回复 2# xiaohu8848


    该机无电磁阀,膨胀阀处结霜,是冰堵吗?怎样判断膨胀阀是否正常啊?这个膨胀阀是焊在上面的
发表于 2010-11-25 18:42:20 | 显示全部楼层
没有电磁阀,那就是膨胀阀堵了,把液收回,检查膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 08:32 , Processed in 0.065898 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表