楼主: (_灬__阿凯

加错冷媒R410加成R32了

[复制链接]
发表于 2019-10-2 12:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
这波操作,让本就高危的空调维修,更是雪上加霜了,,,何去何从,楼主已经有答案了吧。
发表于 2023-7-16 01:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-9-30 08:49
这东西不是开玩笑的,还是换过来,再我感觉410是不易燃的,32应该是易燃的,在有些东西上面肯定有区别,为 ...

R410A加成R32。最好换回来。原因两点,整个管路承受的压力变大,漏氟的更加不能改R32。安全隐范很大。但反之,R32改成R410A没问题。只是充注量加一点。最好按压力加到0.8左右。R32制冷剂少量缺失,在没带R32时,可加点R410A。影响很少。
发表于 2023-7-16 11:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
R32确实很恐怖,讲得不好点真像定时炸弹。为什更危险的东西用在民用电器上?