楼主: (_灬__阿凯

加错冷媒R410加成R32了

[复制链接]
发表于 2019-9-30 10:44:36 | 显示全部楼层
换回来 安全考虑。。。
发表于 2019-9-30 11:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-1 05:45 编辑

这个问题怎么说呢?R32制冷剂的安全性比R410A还好,制冷性能与R410A相近,压力略高于R410A制冷剂,正常情况下,R410A制冷剂空调的低压压力为0.8MPa,R32制冷剂空调的低压压力为0.86MPa。虽然这两种制冷剂加错了,但只要制冷剂量不超,压力不超,是不会出问题的。
R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂)为第一类HFC制冷剂;第二类为HC碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
21.png QQ图片20190930105055.png
R22:将被淘汰制冷剂
R22化学成分为氯二氟甲烷(CHClF2),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。
R410a:R22的替代制冷剂
R410a由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),R410a的安全等级为A1也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。和R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。
R410a的ODP=0,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP=1730(作为比较,CO2的GWP=1),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。
R32:未来制冷剂竞争者
R32的化学成分为二氟甲烷CH2F2,毒性很小、微燃,安全等级为A2L。R32存在爆炸的可能性,其爆炸极限为14.4% ~ 29.3%,在家用空调应用中需解决较低可燃性的问题。
R32的制冷性能与R410a接近,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675,属于绿色环保制冷剂,是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用。

    大家都可以充分发表意见讨论楼主的话题,但不是随大流来表个态,喊句口号,应该把具体的原因,理由及所以然都说出来,这样才有说服力,才有意义,才能称得上是技术讨论。
发表于 2019-9-30 11:48:40 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-9-30 11:15
这个问题怎么说呢?R32制冷剂的安全性比R410A还好,制冷性能与R410A相近,压力略高于R410A制冷剂,正常情况 ...

简单、明了,一看就懂。
发表于 2019-9-30 11:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
置下一个维修工与危险之中,凭良心也要换过来,
发表于 2019-9-30 12:43:26 | 显示全部楼层
,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675,属于绿色环保制冷剂,是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用。

无意与版主对立。冲撞。
欧美维修情况咱不了解。日本我有同行在干,知道点。人家不会空排余氟,必须回收送去处理厂处理!严格按章操作。规章说一就不会自己加二!!!反观国内师傅们,真按章就不会有楼主这一帖子了。
不是说R32、R290等不好!性能、安全真的很好但这类保障都建立在一个良好素质的维修、安装、建筑身上。国内有这么多有素质的吗?发明了二次使用防拆接口、不抽空、用铝管等等。。。

发表于 2019-9-30 14:15:57 | 显示全部楼层
用不了多长时候,又漏了,再重加:
发表于 2019-9-30 14:28:34 | 显示全部楼层
马上换回去
发表于 2019-9-30 15:05:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-30 15:38 编辑
广州佳波 发表于 2019-9-30 12:43
,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675 ...


这里只是说欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用这种制冷剂,对于他们执行什么规章安装,检修;对系统余氟怎么处理,那是另一回事,这里并不谈论这些无关的事例;对于国内怎么搞,也是另一回事,也没有必要去追究这些,这里只是谈论楼主加错了制冷剂后会有哪些问题出现
谈论国内外怎么去处理空调的系列问题,那未免是否走题了?中国能与先进的发达国家比吗?在质量和性能上,你的哪种家电能与日本比?中国安装一台空调能拿多少钱?日本是怎么给安装工配置(武装)的?我们的安装材料、工具、检测仪器(表)、设备等,能与日本比吗?什么水准干出什么样的事,什么样的装备做出什么样的活,什么样的报酬得出什么样的结果,什么样的层次就会有什么样的出现。与别人比较,必须从各种条件和因素及层次上作相对性的比较,不能拿一个富翁去与一个快递相比。不要说些脱离实际和现实的无意义的话题。
发表于 2019-9-30 20:20:56 | 显示全部楼层
赶快换,早晚会出人命!
发表于 2019-9-30 21:18:37 | 显示全部楼层
保障修复质量和对用户负责 , 换回原冷剂是明知选值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:25 , Processed in 0.060163 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表