r290压力应该是多少

[复制链接]
发表于 2019-9-1 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想问问r290冰柜应该加多少压力,之前没修过用这种制冷剂的。
发表于 2019-9-1 11:16:22 | 显示全部楼层
抽空后定量加!不要看压力。
发表于 2019-9-1 15:09:19 | 显示全部楼层
不用看压力,换22的冰种加进去。然后用手来感觉回气管是否冰凉就可以了。没必要去纠结什么压力不压力的。
发表于 2019-9-1 16:46:51 | 显示全部楼层
什么制冷器具也没说,冰箱冰柜加氟看压力电流永远也加不准!
单问R290“加到多少压力”,神仙也答不出!不谈温度,哪来的压力?
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:54:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-2 05:58 编辑

原来没有人懂,不可能没有个数据,例如600的都是负压,134,12,406等都0.7左右,空调R22正常制冷是四个压力基本可以。肯定有个普,证明没多少人修过这种冷柜。

你觉得你说出的这些压力正确吗?其实都不靠谱,说明你也不懂,反而误导了人!   荣昌制冷
发表于 2019-9-1 21:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
压力随温度变化而变化
发表于 2019-9-1 21:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-2 06:00 编辑
陈仕帮 发表于 2019-9-1 20:54
原来没有人懂,不可能没有个数据,例如600的都是负压,134,12,406等都0.7左右,空调R22正常制冷是四个压 ...


冷柜290制冷剂低压好像是1.7,1.8左右,前段时间修过一台


这样说等于在说废话!   荣昌制冷
发表于 2019-9-1 23:52:30 | 显示全部楼层
环境温度呢?
发表于 2019-9-1 23:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
陈仕帮 发表于 2019-9-1 20:54
原来没有人懂,不可能没有个数据,例如600的都是负压,134,12,406等都0.7左右,空调R22正常制冷是四个压 ...

压力不是个定量值
 楼主| 发表于 2019-9-2 08:03:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-2 08:47 编辑



是,不是定量值,也应该有个差不多的值。
你说现在夏天环境温度会是多少呢?
想问问版主有没有实际维修经验,有的话讲讲你的实例做个参考。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 01:23 , Processed in 0.060954 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表