增压泵干抽怎么办?

[复制链接]
发表于 2019-8-23 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里的水压很不正常,所以加了个增压泵
但进水经常停水,就出现增压泵干抽的情况,有时都干抽一个晚上
请问各位大侠,有没有解决办法?有没有什么无水自停的自动设备?
发表于 2019-8-23 20:52:34 | 显示全部楼层
在前水管安装一个水位探头!
发表于 2019-8-23 20:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
加个压力开关,有的水泵上有,参考一下。
发表于 2019-8-23 21:39:52 | 显示全部楼层
装个压力开关就行了呀,有缺水保护的那种,设好下限与上限压力值就行了。
 楼主| 发表于 2019-8-24 21:19:53 | 显示全部楼层
楼顶有个水罐的,里面也有水位开关,能够实现缺水就吸,到达水罐顶部就停
但实现不了市政水管没水自停的功能
发表于 2019-8-26 15:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
有一种东西叫水流开关啊
发表于 2019-8-26 16:13:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-26 22:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
电接点压力表、无水探针、液位浮子都能实现
发表于 2019-9-1 11:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
xiesp88 发表于 2019-8-23 21:39
装个压力开关就行了呀,有缺水保护的那种,设好下限与上限压力值就行了。 ...

这样就可以了吧。