格力1.5压机热保问题

[复制链接]
发表于 2019-8-15 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-15 19:55 编辑

制冷情况下,温度调低,不管多久,压机只要不停机就不会出现热保。(冷凝,蒸发脏,电压低全排除)期间如果温度设高点,只要出现压机停的情况下,压机就会热保,必须等冷却(浇水)就可以正常启动。在不更换压机的情况下,可以用其他办法解决么
系统不存在堵,风机转速正常,启动电容好的,不缺弗,压力正常。这些问题全排除,散热环境良好,电容好万用表打过正常,风机转速正常
发表于 2019-8-15 19:18:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-15 19:30:01 | 显示全部楼层
你都说完了,下面只有确认,你的空调结构不合理,换新机吧!
发表于 2019-8-15 19:44:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:52:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-15 19:56 编辑
期货 发表于 2019-8-15 19:44
除了万用表 还有别的设备么


老虎钳,螺丝刀,压力表,扳手,扩口,真空泵,焊枪。工具齐全
制冷压机不跳打多久都没有问题。猜测问题是压机。但想不直接更换的情况下软解不知道有没有办法
发表于 2019-8-15 20:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
总觉得这压机热保得跷蹊。是否真的压机本身问题,建议LZ还是再次细细厘清好
发表于 2019-8-15 20:57:38 | 显示全部楼层
像缺油。
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:06:39 | 显示全部楼层

不漏弗,应该不会。冷凝器其实只是目测不脏,明天直接清洗过一遍看看
发表于 2019-8-15 21:22:16 | 显示全部楼层
外机环境温度热