楼主: 499263544

发热管这样接220行不行?

[复制链接]
发表于 2019-8-6 16:40:11 | 显示全部楼层
我才改了,380V改220V,电流54A,电源线要很粗的
发表于 2019-8-6 18:29:20 | 显示全部楼层
画的这个图,实在看不清啊。
发表于 2019-8-6 19:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
加大供电线面积,可以工作。
发表于 2019-8-6 19:46:43 | 显示全部楼层
这种蒸饭柜发热管是220伏3千瓦一根,如果用220伏供电电流达到40A以上,要是供电线路允许的话就可以,要是线路不行,容易安全隐患
发表于 2019-8-6 20:02:20 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-8-6 14:11
什么都别管。先搞清单根发热丝的功率及电压。没这俩参数。研究也白研究。
试着计算一下;三根发热丝3KW/220 ...

佳波师傅说的极是,要分析一下电路结构,以及供电线路及线径
发表于 2019-8-7 08:04:06 | 显示全部楼层
理论上可以,但实际上要加粗电源线和空开等一些事情,最好原样修好用。
发表于 2019-8-7 08:18:08 | 显示全部楼层
zhangjunjie602 发表于 2019-8-6 15:15
原来接的是三相电380伏,
三个220伏加热管,
三个加热管一端连在一起。另外一端接三相电源,做星形接法。 ...

大的蒸车,热水器都是这个接法。
发表于 2019-8-7 09:03:24 | 显示全部楼层
电源线要加粗
发表于 2019-8-7 09:11:19 | 显示全部楼层
说供电电压不明的,你可以量电热管的阻值判断它的供电电压,380V供电的,是不能改220V供电的。220V供电的,可以改380V。还要算你的电线载流量。
发表于 2019-8-7 09:45:35 | 显示全部楼层
楼主没说明白,原先这电热管是星接还是角接,没法确定是否可以。