三相四线3P空调L1、L2、L3接反了有没有问题?

  [复制链接]
发表于 2010-11-19 18:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P机空调三相四线的,L1、L2、L3接反了有没有事,一般是怎么认定的?
发表于 2010-11-19 19:19:29 | 显示全部楼层
只要能工作就没事
发表于 2010-11-19 19:20:04 | 显示全部楼层
机器本身会有检测的,接反了会跳故障的无法开机,也就是反相保护,给其中两根线调换下位置就好了。L1L2L3这三相线是无法认定的,我一般就直接这样接上的不跳故障就好了。没有讲究的千万别给零线接上这三个端子上

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
qijisky + 2 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2010-11-19 19:21:27 | 显示全部楼层
一般的3相机外机都有相序保护电路,接错后外机不工作,有些就会出现报警(代码)你试着随便对换两条火线,机器正常工作即可!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
qijisky + 2 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-19 19:24:25 | 显示全部楼层
谢了,我明天去试试看
发表于 2010-11-19 20:08:51 | 显示全部楼层
我前几天遇到个LG三相机相序接反了不跳,就是声音沉闷,调相后就好了。
发表于 2010-11-19 20:24:49 | 显示全部楼层
以前的机子有的没有故障代码显示
发表于 2010-11-19 20:51:27 | 显示全部楼层
同意包红军的看法
发表于 2010-11-20 09:10:50 | 显示全部楼层
接反了没事,只是报警不工作,
发表于 2010-11-21 22:37:22 | 显示全部楼层
一般情况三相电压缩机有两种:活塞式和旋转式。前者不分相序,后者要分。
空调压缩机用旋转式的,电路应该有相序保护电路,接反了电路要保护,有的不开机(应该有故障代码显示或者故障灯闪烁),有的虽然能开机但是压缩机不转(相序保护串联在压缩机控制电路里)。如果相序保护电路有问题空调也能开机,此时压缩机运转的声音不对,反转了(通过压力也能看出来,此时压缩机不排气,用手摸管子也能知道。)这样不能长时间运转,会烧的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 09:55 , Processed in 0.063939 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表