电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5127|回复: 5

12年的普桑标准加氟量是多少

[复制链接]
发表于 2019-7-9 19:05:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
桑塔纳老款加氟量是多少克
发表于 2019-7-9 19:18:49 | 显示全部楼层
它装有视液镜,以视液镜刚消除气泡为准。
 楼主| 发表于 2019-7-9 19:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢老师
 楼主| 发表于 2019-7-13 18:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-7-9 19:18
它装有视液镜,以视液镜刚消除气泡为准。

老师你好我的车现在蒸发器结露不全是怎么回事是制冷剂少吗
发表于 2019-7-25 20:56:36 | 显示全部楼层
12款捷达,开空调运行两个多小时回气管从膨胀阀逐渐结霜到压缩机,期间出风不凉。加之压机之前加高转速有轴承噪音,这次修理工说压机坏了,换。刚换好,还需试效果。本人汽车空调不熟,望老师点评。
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
兵袁服务部 发表于 2019-7-25 20:56
12款捷达,开空调运行两个多小时回气管从膨胀阀逐渐结霜到压缩机,期间出风不凉。加之压机之前加高转速有轴 ...

应该是干燥瓶坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 00:20 , Processed in 0.059283 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表