开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。7 |7 H D( z {" {$ Z) l, w9 q
解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟,机器工作正常。
经验总结:单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降。- V1 g5 C1 A! }+ V) L
故障类型:系统(进水分) % k( p2 Y. K" H1 l
机器型号:KFR-32GW/Y-T
故障现象:空调能启动但不制冷
原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。
解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。: Y- w4 @& h1 ]
经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。% ]2 g/ l u: w R故障类型:系统 (迎风安装)
机器型号:KF-71LW/K2Y
故障现象:开机一段时间出现压机过热保护
原因分析:出现过热保护护可能原因为:内外机通风不畅、电源电压低、蒸发器、冷凝器脏、风机转速不够,氟利昴多或少,压机及系统本身问题。检测电压、电流、压力正常。冷凝器、蒸发器及室外机通风良好。开机一段时间后电流慢慢攀升。手摸冷凝器上下部都很热,判断为冷凝器散热不良,安装位置很好,怀凝外风机转速不够,欲增大外风机电容,此时忽然发现外机吹向有点逆风,外风机散热阻力较大,重新调整外机方向试机正常未出现保护现象,由于福建地处沿海,夏季一般刮东南风,而此台机安装时未考虑风向,以致空调工作时外风机散热阻力很大引起冷凝器散热不良,造成保护。
解决措施:改变外机的安装位置,故障消除。0 {* p: u% b1 [9 u, G7 ~
经验总结:安装时一定要考虑空调的安装位置及风向,维修有关过热保护的故障,最好先找外部原因,再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因。通,不影响制冷效果。八、其它
3 故障类型:系统
L机器型号:KFR-32GW/Y$ X; G! |, x/ `! T
故障现象:制冷开机不定时所有的灯闪,整机停机
原因分析:使用环境:客厅16平方米,室外机悬挂在2楼外墙。经用户反映空调经销单位已维修多次,已更换传感器、主板,刚更换时故障排除,不久后故障再次出现。根据规律,所有的灯闪的原因为压缩机过流,肯定的原因有:电压不稳、缺氟、传感器及电路板检测电路坏等。因多次维修我们做了认真,检测电压为224V启动后降为220V应该正常,压力电流偏高,电流6.5A,低压压力为6.1公斤,外风叶运转也正常冷凝器也比较干净,怀疑因多加制冷剂所致,排放了制冷剂后,电流压力正常,但制冷效果明显下降,最后借来梯子到外机观察后发现,外电机倒转反向出风而导致排风量不够所致,原因室内电容击穿短路引起的
解决措施:调换2.5UF电容后,添加制冷剂到正常压力后,电流也正常了,而且制冷效果良好。
|