查看: 4860|回复: 22

要做个配电箱大家看看要用多大的漏保

[复制链接]
发表于 2019-7-2 17:46:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图,三个用电器分别走380的三相,和零线成回路。
用电器电压都是220v,工作电流都是20A。此时零线电流是不是就是60A呢?卖电料老板说用32A的漏保就没问题,说零线没有电流。我怎么感觉他在扯淡呢。
IMG_20190701_184408.jpg
发表于 2019-7-2 18:17:26 | 显示全部楼层
建议用63A的漏电开关。
发表于 2019-7-2 18:37:01 | 显示全部楼层
20A都没问题
发表于 2019-7-2 18:43:26 | 显示全部楼层
这样三相负载均衡,零线几乎没什么电流,实际上也只会有一点点,因为负载和供电不可能一模一样的,肯定会多多少少有点差异,32A的漏保的确能用,但考虑到功率因数启动电流等因素还是余量留大一点更好,用的时间会长一些的,,个人见解,欢迎探讨,
发表于 2019-7-2 19:20:15 | 显示全部楼层
老板没有扯淡,是你不懂!
发表于 2019-7-2 19:38:20 | 显示全部楼层
32A漏保,空开都没问题。
发表于 2019-7-2 19:49:21 | 显示全部楼层
好好学学电工知识你就知道了
发表于 2019-7-2 19:51:10 | 显示全部楼层
三个用电器都是一样的,20A/220V,零线基本没电流吧,三个回路封死(典型的Y形接法),各用电器都能正常工作,但漏电保护器一般选用大一点的。不信你就先别接零线,通电测量各用电器是否都是220V(±10%)。还是接上零线。毕竟不知道三个是不是在一起。要是正品32A的是能用的,但个人感觉还是63的耐用些。
发表于 2019-7-2 20:44:27 | 显示全部楼层
三路电器功率是一样同时开启的话,零线上是没有电流,但考虑同时使用的余量,32A空开感觉有点少,还是用64A的吧。
发表于 2019-7-3 00:48:57 | 显示全部楼层
三相负载功率差不多的话零线电流很 小,听那个老板的没错,主零线不要经过断路器,一定要接牢靠,否则可能会负载设备