断路器跳闸是何原因造成的?

[复制链接]
发表于 2019-6-28 17:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一机井房是三相四线供电,潜水泵使用变频柜控制启停,电源测接变频柜的同时又并接一路三相四线漏电断路器向养殖户供电,当时工作正常。时隔半年,变频柜每当启动养殖户的断路器跳闸,于是更换了养殖户断路器工作正常。这又时隔8个月以上问题又重复出现了,请高师指教问题原因出在哪里?
发表于 2019-6-28 19:02:27 | 显示全部楼层
变频器启动完成后,养殖户的开关可以合闸吗?潜水泵功率多大
发表于 2019-6-28 21:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
我的小建议,启动水泵时看一下电源电压有没有变化,确定电压没问题,再研究其它原因
 楼主| 发表于 2019-6-30 07:22:21 | 显示全部楼层
变频柜启动后,合养殖户漏电断路器正常。潜水泵功率7.5KW
发表于 2019-6-30 11:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
变频器这边没有断路器吗,是不是水泵有点漏电了
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:50:45 | 显示全部楼层
变频柜也有漏电断路器不跳闸。