空调回排气管结冰

[复制链接]
发表于 2019-6-12 10:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5匹空调换压机,定量加F后回排气管都结冰,求师兄弟们支招
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:38:20 | 显示全部楼层
内,外机不存在脏堵问题,管路及翅片都已清洗
发表于 2019-6-12 11:03:33 | 显示全部楼层
排气结冰?什么部位,拍图看看,
你是第一个说排气结冰的人
发表于 2019-6-12 11:04:40 | 显示全部楼层
内机脏,或者管子有折瘪的很厉害
发表于 2019-6-12 11:06:43 | 显示全部楼层
压力是否正常,制冷剂是不是正规品牌的?
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:21:24 | 显示全部楼层
室外机低压回气至油气分离器至压缩机,高压排气全部结冰,回气压力3.8,内机不脏,管路完好
发表于 2019-6-12 14:31:16 | 显示全部楼层
什么是回排气管,楼主你自创的吗?
发表于 2019-6-12 19:43:59 | 显示全部楼层
dzmer 发表于 2019-6-12 13:21
室外机低压回气至油气分离器至压缩机,高压排气全部结冰,回气压力3.8,内机不脏,管路完好 ...

排气管是高温会结冰?
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:46:35 | 显示全部楼层
空调回排气管结冰
IMG_20190612_130014055_HDR.jpg
发表于 2019-6-13 08:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器正常不