关于R410A制冷剂的补加论述

    [复制链接]
发表于 2019-6-2 00:44:37 | 显示全部楼层
我也一直认为混合型制冷剂就好比饮料(溶剂)一样,倒多倒少,也不影响剩下的浓度。不然重新加注也不一定能把比例扣的那么好。一般对于漏的比较少的,直接像加r22那样补加就行了。如果漏的比较多没有啦,那也不用放掉了,直接查漏抽空再加
发表于 2019-6-2 05:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
hbbj 发表于 2019-5-24 10:26
一直很是纠结的问题,今天终于有了明确的结果,安装新机时还要抽真空也是瞎几把扯淡。 ...

抽空还是应该的吧
发表于 2019-6-2 07:51:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-2 17:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问荣昌版主,我在实际工作中遇到R410的移过机器的空调,移机之后效果大不如之前的,出风口温度也可以达到,就是吹出来的风没有移机之前的凉。请问这种问题是系统里面氟的组份发生了改变还是另有其因。并且这种问题在本人当地有许多师傅都有遇到过。特在此向您请教!
 楼主| 发表于 2019-6-2 18:10:02 | 显示全部楼层
顺民家电 发表于 2019-6-2 17:55
请问荣昌版主,我在实际工作中遇到R410的移过机器的空调,移机之后效果大不如之前的,出风口温度也可以达到 ...

这么多的师傅都说没有问题,移机后如果氟量不足不补加效果会好吗?这种问题都被你们那的人碰上了。
发表于 2019-6-2 20:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个我不想多说什么,也没有大家的段位高。无论是R410A还是R600A还有其他多成分合成的制冷剂。只要看看各个空调厂家售后怎么要求的,就知道合成型制冷剂是不是可以不加了。不管是国内的还是国外的。多多考虑一下吧!!!
发表于 2019-6-19 09:33:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-19 13:53 编辑

这是两种物质的混合物,变成气体后由于密度不一样,密度大的会下沉,密度小的会上浮,最终导致混合物的成分比例发生变化。因此要加液。
熔    点 -102.95℃ 沸    点 -48.45℃ 水溶性 不溶于水 密    度 1.245
2.密度(g/mL,25℃):1.1
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):1.8
4.熔点(ºC):-136.0
5.沸点(ºC,常压):-51.6
开放状态下(如有漏点),前一种物质先气化,也有可能导致机内混合物的比例发生变化呀。
 楼主| 发表于 2019-6-19 13:57:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-19 14:18 编辑
hbjzb 发表于 2019-6-19 09:33
这是两种物质的混合物,变成气体后由于密度不一样,密度大的会下沉,密度小的会上浮,最终导致混合物的成分 ...


任何制冷剂都是由多种元素组成(合成)的,不可能都是相同比例的成分,组成后都形成了一种单一的制冷剂,它们的特性也都会汽化(挥发),也同样存在泄漏补加的问题,难道都存在“比例失调”的怪论?
凡事都要以科学的态度和观念去对待问题,不能凭想象乱定论。看看这段从“百度”里关于R410A制冷剂特性的定论和加注方法:“它是由HFC-32和HFC-125几乎共沸的二元混合物,其具有浮动温度低于0.2℃。它的性质非常像共沸物,可以把它视为一个单一制冷剂。这意味着它们不会破坏系统和它的组合比例,也不会在泄漏时发生变化。即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。”
制冷剂如同人体内的血液循环一样。有人失血需输血,只要血型相符,无血性传染就行,不存在要检查失血人失血的某种成分多少的问题,也不需要检验供血者的血液中哪种成分含量多,哪种成分含量少的问题。就与补加制冷剂一样,只要选对相同的制冷剂种类就行。这就是科学态度和科学逻辑。
如果氟瓶里的R410A没用完,那么剩下的成分比例已经“失调”不能再用了?制冷系统都会泄漏制冷剂,剩下没漏完的都“成分比例失调”了?几十公斤,上百或几百公斤的制冷系统都要把剩余的制冷剂“全部放掉”重加?
发表于 2019-6-19 15:26:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-19 17:13 编辑

想想410制冷剂,合格的都是加液,虽然不用翻转过来。如果不存在比例变化,为什么多此一举。
很尊重荣昌老师。如果加后不影响制冷效果,那可以继续使用。如果加后,制冷效果不好,排除各种异常后,就考虑是不是制冷剂比例发生变化或者不纯所致。鉴别制冷剂只要测量气压即可,查表与当时的温度下的压强不对应,即为假劣产品。
 楼主| 发表于 2019-6-19 17:29:22 | 显示全部楼层
hbjzb 发表于 2019-6-19 15:26
想想410制冷剂,合格的都是加液,虽然不用翻转过来。如果不存在比例变化,为什么多此一举。
很尊重荣昌老师 ...

关于R410A制冷剂的叙述,什么地方“多此一举”啦?明明有科学论证,有证可举,却冒出个“比例失衡”的歪理怪论,这是不是多此一举啊?!
什么叫“影响效果”?凭什么认证?凭想象?弄不好的名堂多呢,怪这怪那?效果不好就怪“成分比例失调”?就去“考虑是不是制冷剂比例发生变化或者不纯”所致,在茅坑里拉不出屎就该茅坑不好?什么逻辑???
“鉴别制冷剂只要测量气压即可”,有这么简单?R410A也能根据这个逻辑检测出是否“比例失调”吗???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:12 , Processed in 0.056719 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表