电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2150|回复: 4

罗斯蒙特压差变送器无显示维修

[复制链接]
发表于 2019-5-21 16:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   其实没啥技术含量,上24V电源(串联250欧姆电阻)接上电流表现是2MA。
2.jpg
主板没工作。拆主板检查为回路精密电阻开路。该电阻是136欧姆。
1.jpg
用个331替换测试正常。待找到精密低低温漂再换上。
3.jpg

零点漂移了。重新标定就可以使用。
发表于 2019-6-5 14:59:23 | 显示全部楼层
为啥不换个136欧姆,而是换一个330欧姆的电阻替代?
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:52:22 | 显示全部楼层
potatoooo 发表于 2019-6-5 14:59
为啥不换个136欧姆,而是换一个330欧姆的电阻替代?

不是不换,是目前没有低温漂电阻更换。
发表于 2019-6-19 19:08:12 | 显示全部楼层
这样的误差还是仪表吗?不苟同这样维修
 楼主| 发表于 2019-6-20 21:15:40 | 显示全部楼层
张革1 发表于 2019-6-19 19:08
这样的误差还是仪表吗?不苟同这样维修

哎~又看图不看字的。看来你做事情不够严谨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 21:26 , Processed in 0.053162 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表