冰柜盘管后温度恒定在零下十度

我在上个帖子求助过各位师傅,300升冰柜盘管,毛细管用的冰柜毛细管,用压力法测得2.6米,抽空加氟后试机一晚上只能降到零下十度回气管已经结露水了,奇怪的是管子结霜都结满了用手沾水摸管子也粘手,运行高压压力0.4mpa,请问师傅们是盘管少了吗,还是毛细管短了,压缩机没问题,
IMG_20190512_091132.jpg
发表于 2019-5-12 09:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
我只是想占沙发,压力法测毛细管长度不懂。感觉盘管少了点,工艺有进步空间。
发表于 2019-5-12 10:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结露了吗?你改了系统,加氟量不能按箱体标注的
 楼主| 发表于 2019-5-12 10:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
652431 发表于 2019-5-12 10:22
回气管结露了吗?你改了系统,加氟量不能按箱体标注的

霜挂过一边来了,回气管有露水,降到零下十度就下不去了,
发表于 2019-5-12 18:36:11 | 显示全部楼层
1263734575 发表于 2019-5-12 08:56
现在换了冰柜毛细管2.6米,试机一晚上霜结满了温度只能降到零下十度,毛细管是长了还是短了,压缩机排气 ...

温度降不下去,加氟或者减氟都在-10度左右下不了-16度。那就测毛细管压力吧,把氟放了。工艺口敞开,毛细管链接蒸发器口也割开,把干燥器上钻个眼链接上压力表。启动压缩机。压力要在1.2MP左右就合适,大了就一点点减毛细管长度。
发表于 2019-5-12 18:49:55 | 显示全部楼层
有这么捣乱的功夫为什么不用在找原机毛细管上。不理解。
 楼主| 发表于 2019-5-15 18:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
已查出故障原因,箱体发泡层进水严重,蒸发器温度都散到发泡层了降不下来