查看: 1994|回复: 7

农用打电车改装空调不制冷

[复制链接]
发表于 2019-4-26 17:56:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚启动空调发现几分钟后低压压力由0.2下降到O慢慢成负压状态,最后不制冷,怀疑冰堵,用氮气吹澎涨阀吹出好多脏物,换过滤器后、重新抽空加液,发现澎涨阀周围慢慢结霜,但是有明显丝丝声,低压压力也是逐渐降为负压,停机后压力马上上升,怀疑不是冰堵,这个情况是不是澎涨阀坏了,求高手支招谢谢
发表于 2019-4-26 18:16:09 | 显示全部楼层
膨胀阀配小了,或者系统中的制冷剂不足,或者系统过脏部分堵塞,都是这种现象的反应。
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀是原来的,没换过,第一次用氮气冲洗管道和阀正常过几小时,之后再冲洗后就是这个现象了,用手摸冷凝管是压缩机至冷凝器这段是热的,(环境气温只有20度回气不冷。帮我再分折下谢谢
发表于 2019-4-26 20:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
都不知道您说的什么机器,上个图看看
发表于 2019-4-27 06:10:29 | 显示全部楼层
ssjxx 发表于 2019-4-26 19:39
膨胀阀是原来的,没换过,第一次用氮气冲洗管道和阀正常过几小时,之后再冲洗后就是这个现象了,用手摸冷凝 ...

必须告知在怠速下具体的低压压力和高压压力,更换干燥瓶。
发表于 2019-5-9 23:10:55 | 显示全部楼层
空调讲究的是温度压力
发表于 2019-7-3 23:59:42 | 显示全部楼层
系统内部脏。用一段时间就堵死低压没压力。清洗内部换干燥瓶和阀
发表于 2019-7-4 20:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
最好更换膨胀阀与干燥瓶。