对3051变送器进行量程修改和调整零点是属于组态工作中的一种。在进行量程范围修改时我们先要确定所要修改的量程范围是否是在3051变送器最大量程范围之内。一般情况下,修改的最大量程在变送器最大量程的70%最佳。3051变送器内置是可以超越最大量程范围的,只是这个能超越的幅度在20%左右。超越最大量程范围后测量的精度也会随之降低。
  
  下面我们来看一个公式来清楚的认识到修改3051变送器时量程范围与精度之间的关系。修改的最大量程范围*当前变送器精度=测量误差。如果设定量程在500KPA,3051变送器的精度在0.065%,此时的误差范围在0.2KPA左右。在使用变送器时,并不是量程范围越大就越合适。只有根据现场工况要求设定一个比较精准的精度范围内时才能最大化的减少误差。
  
  3051变送器组态的方法有很多种,下面我们对常用的几种组态修改量程和调整零点的三种方法进行了解
  
  1,使用HART手操器连接变送器在操作菜单中对量程上限值和下限值进行设置
  
  2,使用手操器对压力输入源进行高校。
  
  3,使用3051变送器的零点和量程按钮进行压力输入调整。
  
  其中对于4-20Ma模拟数字信号也需要进行较准,保证信号在输出时不会出现误差。在进行压力输入时,对当前输入数值与变送器显示数字对照。确定所调量程范围能正常使用在当前工况下。关于3051变送器调整零点和量程的方法我们今天就讲到这里,后续还有更多关于3051变送器的相关资料敬请期待。