发表于 2019-4-6 15:50:37 | 显示全部楼层
没有你说的那么可怕,R32,我全放完,查漏,补漏,然后抽空,充氟,
不存在你说的问题
发表于 2019-4-6 23:05:20 | 显示全部楼层
旭彤家电维修 发表于 2019-4-5 16:56
我的一个伙计装空调从来没有抽过真空,410排空,R32也是排空,
只是有一点,开机试机的时候他从来不在外机 ...

抽空是针对外行的,多放一点氟是安全的.
发表于 2019-4-7 00:11:43 | 显示全部楼层
淡定,按操作规程来
发表于 2019-4-9 15:35:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-9 19:59 编辑

  接着话题,也谈谈抽真空。410,32制冷剂必须抽真空。当然,你用排气法也行。我自己也这样干过(路程太远,没带真空泵)。但系统肯定有影响。410是合成制冷剂。两种制冷剂气态压力不一样。所以用排空法就会造成制冷剂的比例发生变化影响效果。加410制冷剂必须加液态大家肯定知道撒。也许有人会说掌握好排空时间影响不大。那我就不好说了。32制冷剂 可燃。实际中有爆炸的。这需要几个因素,1是火源,2是可燃物,3是氧气。32本身就是可燃物,火源来自于压机内部打火,氧气就取决于你有没有抽真空。32没有抽真空没发生事故,只有一个原因,就是你运气好。
  在就是抽了真空,你自己要确定到底有没有抽出气来。也就是阀门有没有被顶开。我们单位一个安装师傅抽真空,真空泵就接一个410管到机器上。开机后只要真空泵在响就认为在抽。你多接一个管子加表阀,看看压力,听听声音判别一下。抽真空其他细节不多说了。
  还要转接头,安装师傅用410管就行了。要什么转接头。转接头对于维修师傅有帮助,特别冬天。免得多些麻烦。y

发表于 2019-4-9 19:18:06 | 显示全部楼层
自成家电 发表于 2019-4-5 17:09
知道,现在手还在抖啊,想把制冷剂放了,氮气吹一下,在加液,新机啊,用户都在看,我的朋友都不修r32,公 ...

楼主敢做410的怎么不敢做32的呢??查下410的性质,在很多的标注上都是危险程度高过32的。把32按照410来搞就没问题了。
发表于 2019-4-9 19:57:26 | 显示全部楼层
郭严强 发表于 2019-4-9 15:35
接着话题,也谈谈抽真空。410,32制冷剂必须抽真空。当然,你用排气法也行。我自己也这样干过(路程太远 ...

“会造成制冷剂的比例发生变化影响效果”,这样说是荒唐的!没有根据,也不符合科学逻辑!是一种误导!下面这句话摘自360百科知识和百度文库:《R410A制冷剂的特性》:
“不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。
R32制冷剂的理化性质也说得不对,所谓“爆炸条件”也说得不对。
同样是摘自360百科知识和百度文库:《R32制冷剂的特性》:R32,化学名为二氟甲烷,分子式CH2F2。为不爆炸、无毒、可燃,但仍然是安全的制冷剂。
发表于 2019-4-9 20:40:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-10 01:31 编辑

维修安装最好用好的压力表,带安全阀的。
  特别是检测高压压力时候没有安全阀怎么操作。410高压甚至达到30公斤以上.
   另外很多地方都是说什么410是不能补加的。成分比例会变之类。理论是没有错,你有没有想过就是液体加注在制冷剂进入空调系统时候也是会蒸发的,那岂不是比例也会变。
   分体机还好,可以放了重新加注。等你真正维修外机并联的冷媒中央空调时候你就会被现实打败。  例如三台16P外机有一台压缩机或者压力传感器故障。需要焊接的时候,你是选择全部放掉(50公斤+)冷媒。还是收到另外两台机组去。说实话,我做中央空调移机也好。维修也好,能收就收。空调效果也是很正常的。。


“理论是没有错”,就是理论错了!不存在那种“理论”!
荣昌制冷
发表于 2019-4-10 11:00:15 | 显示全部楼层
运气像在柜员机取钱一样取一次就少一次。按规范要求就是存前
发表于 2019-4-12 10:44:27 | 显示全部楼层
敬小慎微是好的,但R32没你想的那么夸张。要根据厂家我们没法做,厂家要求8L真空泵 双侧抽真空40分钟以上 水份控制在60PPM内。
发表于 2019-4-12 21:00:57 | 显示全部楼层
怕什么爆炸,完全扯淡,32的机子如果不抽真空,制冷效果也是很好的,但是过了三四年之后,压机会热保护,要抽尽重加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:50 , Processed in 0.056731 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表