空调r32第一次安装

[复制链接]
发表于 2019-4-5 19:06:55 | 显示全部楼层
旭彤家电维修 发表于 2019-4-5 16:56
我的一个伙计装空调从来没有抽过真空,410排空,R32也是排空,
只是有一点,开机试机的时候他从来不在外机 ...

这样也行完全不要命的搞法
发表于 2019-4-5 19:14:28 | 显示全部楼层
我安装了7台出去,都是我卖的格力,32的氟,有两个柜机5个挂机,都是像22的直接排空,去年公司换位置,又拆装了一次,还是这样排空的。都差不多用了3年了
发表于 2019-4-5 19:19:54 | 显示全部楼层
静园家电维修 发表于 2019-4-5 19:14
我安装了7台出去,都是我卖的格力,32的氟,有两个柜机5个挂机,都是像22的直接排空,去年公司换位置,又拆 ...

还是认真对待标准操作吧,空气多了影响效果,这个是不能改变的事实
发表于 2019-4-5 20:06:51 | 显示全部楼层
排空应该没事,没有空气进去,只是氟少了。  新装空调抽真空后,进了空气,那就是另一回事了,有点危险,请大师们解答
发表于 2019-4-5 20:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的描述,抽真空后有个转接头没有取,就直接开阀门,但是没有听到制冷剂从转接头喷出的声音,这就说明根本就没有抽真空,因为转接头根本没有顶开顶针,内机里正规厂家会充制冷剂或氮气保压,连接铜管里有空气,空调效果会有较大影响,需要抽真空后定量加注R32制冷剂
发表于 2019-4-5 22:59:47 | 显示全部楼层
阀门都开了没问题的
发表于 2019-4-6 01:39:16 | 显示全部楼层
那些说不怕的当22那样随便不抽真空就装的大佬,格力经常有爆炸,下一个说不准就是你了,按照标准规程来,别大意,一时的运气不代表一辈子的运气,倒霉的碰到炸的你就后悔莫及了
发表于 2019-4-6 06:51:40 | 显示全部楼层
你取管子的时候,是不是把管子拧了下来,但是把转接头留在了空调加氟口上面?如果转接头是后面带旋转开关的那种,而且你取管之前以前把开关关闭了,那应该没有啥问题。如果只是普通的转接头,那转接头应该是把加氟口里面的单向阀针顶开的,这样的话,你开细管阀门,那转接头应该有制冷剂排出啊?但是听你描述好像没有,如果没有的话,那就是转接头根本就没有把单向阀顶开,也就是其实根本就没有抽空。
发表于 2019-4-6 11:39:08 | 显示全部楼层
建议楼主凡是32机型你都不要去动了,不管一手二手,不管安装拆装加管加液。回头把32原理弄懂把操作规范学会了才去做,安全第一呀
发表于 2019-4-6 14:36:11 | 显示全部楼层
你就算取下来,你的操作也是错误的,
正确步骤是,抽完真空,将细阀代开一点,等到系统里面是正压以后才可以取掉抽空的连接管,
你这种抽完直接卸是会吸入大量空气的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:54 , Processed in 0.053413 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表