求助低温-80℃单压机自复叠机加氟问题

[复制链接]
发表于 2019-3-30 10:17:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
实验室有一台低温-80℃设备,单压机自复叠,氟利昂为R508B和125FA,漏氟,查完漏,不知氟利昂怎么加,加多少?需要注意什么?标签只有125FA的重量,125FA没有标注重量,请师傅多多赐教,谢谢!
发表于 2019-3-30 16:08:23 | 显示全部楼层
联系厂家吧,这是两种混合的氟利昂,自己配的话成本也不便宜。
发表于 2019-3-30 16:11:51 | 显示全部楼层
lisuihan 发表于 2019-3-30 16:08
联系厂家吧,这是两种混合的氟利昂,自己配的话成本也不便宜。

什么“两种混合的氟利昂”?复叠式制冷系统本身就必须使用两种不同的制冷剂。
发表于 2019-3-30 16:15:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-30 16:11
什么“两种混合的氟利昂”?复叠式制冷系统本身就必须使用两种不同的制冷剂。 ...

没表达清楚
发表于 2019-3-30 22:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-1 11:48 编辑

不懂,能达到-80°还是单级,几级压缩?


请看清楚理解清楚,楼主说的是“单机”型复叠式制冷机,不是“单级”。   
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-3-31 10:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-3-30 16:11
什么“两种混合的氟利昂”?复叠式制冷系统本身就必须使用两种不同的制冷剂。 ...

谢谢荣老版主,我想问的问题是这两种氟利昂加注顺序?如何确定两种氟利昂的加氟比例?以及加氟时应该注意些什么?
发表于 2019-4-1 08:56:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-1 11:45 编辑

复叠式制冷系统是单极的。。。
应该说自复叠式制冷系统
发表于 2019-4-1 09:14:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-1 16:42 编辑

这个只能问厂家了,配方是保密的。


发表于 2019-4-1 11:58:42 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2019-3-31 10:36
谢谢荣老版主,我想问的问题是这两种氟利昂加注顺序?如何确定两种氟利昂的加氟比例?以及加氟时应该注意 ...

随便先加哪种都行,一般先加高温级,再加低温级,系统真空要到位,控制好加注量。
 楼主| 发表于 2019-4-3 07:56:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-4-1 11:58
随便先加哪种都行,一般先加高温级,再加低温级,系统真空要到位,控制好加注量。 ...

谢谢荣老!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:36 , Processed in 0.076108 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表