挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件.

一、壁挂炉的基本原理和工作流程   这个东西好像只有北方才有,我没修到过,只是今天看到有这方面的资料,而且很多帖子问!
1、工作原理
当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。
2、工作过程
采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
一、故障现象,原因及解决办法
1、压力不足故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因:
a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b)压力开关故障。
c)管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
c)对管道系统进行排气。
2、管道缺水故障
①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因:a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不用抱死。
解决方法:
a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
②故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
故障原因:
a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
c)管道内有空气没有排尽。
d)水流开关故障。
e)压差式机型管道产生的压差不够。
解决方法:
a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
e)在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
3、风机风压故障
①故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
故障原因:
a)风机卡死或烧坏;
b)接插件接触不良
c)控制器故障
d)电容损坏
e)市电压力过底。
解决方法:
a)用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
b)接插件接触不良重新接插好。
c)控制器故障更换控制器。
d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
②故障现象:风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
故障原因:
a)风压开关短路
b)风压开关不闭合。
c)接插件接触不良。
d)吸排气口堵塞。
e)控制器故障。
解决方法:
a)用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
b)如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
c)如果接插件接触不良,则重新接插好。
d)前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
e)a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。
1、点火失败故障
故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
故障原因:
a)点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
b)燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。
c)比例阀点火电流调节不合理。
d)分段阀小火气流量调节不合理。
e)燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
f)比例阀橡胶鼓膜不良。
g)电磁阀线圈破损(短路或开路)。
h)燃气压力过高或过低。
i)双速风机的高低速线接返。
j)点火针的有关参数不正确。
解决方法:
a)更换点火针。
b)更换主控器。
c)调节合理的比例阀点火电流。
d)调节合理的分段阀小火燃气流量。
e)清除燃气阀阀门的异物。
f)更换燃气阀。
g)更换电磁阀。
h)调节燃气压力使之为额定压力。
i)正确接好双速风机的高低速线。
j)点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
2、意外熄火故障
故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
故障原因:
a)火焰感应针积碳。
b)火焰感应针连接线接触不良。
c)吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
d)外面的倒风太大。
e)供应的燃气压力异常,过高或过低。
f)控制器故障。
g)火焰感应针不接触火焰。
h)烟道没有安装好。
i)把进排气管装入了公共烟道。
j)接地线脱落或断路。
解决方法:
a)清理火焰感应针的积碳。
b)火焰感应针连接线接插良好。
c)清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
d)改变吸、排气的位置或方向。
e)调节燃气压力使之为额定供气压力。
f)更换控制器。
g)把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。
h)禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。
i)如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
3、过热故障
故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
故障原因:
a)采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。
b)采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。
c)过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
d)三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
e)控制器故障。
f)分配器(开关)装反方向。
g)过滤器堵塞。
解决方法:
a)打开采暖分配器。
b)疏通采暖管道。
c)更换过热保护温控器。
d)连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
e)更换控制器。
f)重新装配分配器(开关),使之方向正确。
g)清洗过滤器。
4、温度传感器故障
故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。
故障原因:
a)温度传感器短路。
b)温度传感器开路。
解决方法:
a)如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;控制器损坏则更换控制器。
b)如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线和重新接插好;如果温度传感器破损则更换温度传感器;如果控制器故障则更换主控器。
5、开放式壁挂炉虽正常运转,但水箱溢水。
故障现象:水箱溢水。
故障原因:
a)自动补水阀有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。
b)板式换热器内部漏水而造成溢水。
c)采暖系统过大与膨胀水箱不配匹而溢水。
解决办法:
a)如有异物积附在自动补水阀的橡胶膜上造成密封差则清除异物;补水阀关闭不严则更换自动补水阀。
b)更换板式换热器。
c)在采暖管路上安装止回阀,或更换容量大的开放式水箱。
6、密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。
故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。
故障原因:
a)手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。
b)板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。
解决办法:
a)清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。
b)更换板式换热器或整个水路集成系统。
7、采暖升温快,但散热器不热。
故障现象:壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。
故障原因:
a)采暖系统中有大量的空气没有排尽。
b)采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。
c)有许多分配器仅打开一点,水流缓慢。
d)采暖系统太大,水泵功率不够。
e)水泵叶轮损坏。
f)控制器输出水泵电压异常。
g)水泵的功率档位调整不合理。
h)旁通阀不复位。
解决方法:
a)排尽系统中的空气。
b)清理采暖系统过滤器。
c)合理打开分配器。
d)增加多一台水泵,加大循环力。
e)更换水泵叶轮或者更换水泵。
f)更换控制器。
g)把水泵调整一合理的档位。
h)使旁通阀复位。
8、采暖系统正常但有些散热器不热。
故障现象:其他散热器正常,有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
故障原因:该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。
解决方法:开大分配器开度或排除散热器内空气。
9、采暖系统运转正常但环境温度升不上来。
故障现象:采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常,但房间温度不高,达不到采暖效果。
故障原因:
a)所选机型的功率太小,与大的采暖面积不相匹配。
b)所选用的暖热器组数太小,另采暖面积不相匹配(每个铸铁760标准片的标准散热量为130W)。
c)散热器已严重结垢。
d)地暖系统管的间隙太大。
e)水路集成系统旁通阀不复位。
解决办法:
a)更换大功率的壁挂炉。
b)更换大的散热器。
c)对整个系统清洗除垢或更换散热器。
d)只有增加水的流速。
e)使旁通阀复位或更换旁通阀。
10、采暖正常,但热水不出或出凉水。
故障现象:在采暖状态十分正常,但转换到热水状态时不点火或热水水温不热。
故障原因:
a)在采暖状态下打开热水龙头,但运行灯不亮,则为热水水流开关故障所致。
b)在夏天,采暖关闭状态下,打开热水龙头,出来的为凉水,则为热水水流开关故障或采暖水流开关故障。
c)运行灯亮,但不出热水。首先触摸采暖配管表面,若是温热,则是三通阀故障没有转到热水状态;三通阀正常,在板换没有进行热交换的情况下,触摸板换两面,如一面烫一面凉则是板换损坏。
d)试运行时不出热水,则为自来水与热水接头接反,流量开关不动作,导致不出热水。
解决办法:
a)更换热水水流开关。
b)如果采暖水流开关故障更换采暖水流开关,如果热水水流开关故障,则更换热水水流开关。
c)三通阀故障更换三通阀;板换故障更换板换。
11、使用热水正常,但转换到采暖状态时不能采暖。
故障现象:生活热水器正常,但不能进入采暖状态。
故障原因:
a)分配器被关闭,会显示管路缺水故障。
b)壁挂炉及采暖配管内残留有过量的空气。
c)三通阀只是处于热水状态。
d)回水过滤器积有大量异物,阻碍采暖水循环。
e)采暖配管堵塞,采暖水不能循环。
解决方法:
a)打开分配器。
b)排尽空气。
c)如果热水水流量开关触点总在闭合状态,则更换热水流量开关;若是三通阀故障导致采暖总被关闭,则更换三通阀。
d)拆下过滤器清洗回水过滤器芯。
e)清洗采暖配管。
12、噪音过大
故障现象:
a)点火时,壁挂炉内有轰鸣声。
b)点火延迟时引发噪音过大。
c)燃烧中发出的噪音过大。
d)采暖时烧水的噪音过大。
e)水泵的噪音过大。
f)运行时机器振动。
故障原因:
a)由于初期点火时燃气量过多所引起的。
b)点火针间距过大或过小造成点火针打火不规则。或脉冲点火器自身不良引起的故障。
c)由于烟道的长度及弯曲数不符合规定(2曲3m);及排气筒因气密性破坏,废气被吸收而出现噪音;燃气气压太高;比例阀最大电流调得过大。
d)当采暖水在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音。这种噪音过大是由于水质不好或主热交换器翅片焊接不好所致。
e)管道内有空气。
f)排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适。
g)排烟管接入公共烟道。
h)燃气压力过高。
i)风机不平衡产生振动。
解决方法:
a)气压太高调节燃气压力;燃气阀为比例阀则调小比例。阀点火电流,燃气阀为分段阀则调节小火调节器,使小火气流量减少。
b)调整点火针距离或更换脉冲器。
c)烟筒安装不合理纠正安装;烟筒漏气加锡纸密封或更换烟筒。
d)改善水质或更换热交换器。
e)排尽系统内的空气。
f)把烟管从公共烟道移至室外。
g)调低燃气压力或关小燃气。
h)调节风机的软联接点使之平衡。
13、生活热水恒温时间过长或不能恒温。
故障现象:
a)水忽冷忽热,不能恒定。
b)水温过高。
c)水温要三分钟以上才能恒
发表于 2019-3-7 09:50:54 | 显示全部楼层
纸上谈兵的事都会,真真找到故障点并排除就很难了。就像汽车电工上的电路,电路图上原理非常简单,但要在车上实物找到原理图上的每一个元件就非常困难了,空间限制有些元件根本没法下手。
发表于 2019-3-7 10:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:06:20 | 显示全部楼层
lv2005100 发表于 2019-3-7 09:50
纸上谈兵的事都会,真真找到故障点并排除就很难了。就像汽车电工上的电路,电路图上原理非常简单,但要在车 ...

有这个原理与维修的指导,总比没有强!在说我是分享给有用的人!
发表于 2019-3-7 12:26:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-3-8 12:06:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,这类东东少了点,至少能用到
发表于 2019-3-11 01:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老板
发表于 2019-3-19 21:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
难点是主板维修。
发表于 2019-6-26 11:17:31 | 显示全部楼层
壁挂炉的维修知识真的好少好少
发表于 2019-7-23 11:14:40 | 显示全部楼层
学习学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 18:18 , Processed in 0.073271 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表